Thread Content
La última edición de este mensaje fue realizada por dennyshen2549 el 29-11-2019 a las 08:56. Les pregunto a todos los usuarios: ¿alguien ha utilizado el DCS NT6000? No logro entenderlo. Después de que el sistema se desconecta, ¿por qué ya no se puede ver ni el hardware ni la lógica relacionada con él? Al principio del proyecto también no había nada visible. ¿Es necesario trabajar en línea para poder desarrollar el proyecto?
Al programar este sistema, cada vez que se realiza un cambio, hacer clic en “Guardar” equivale a descargar el programa. Luego se puede utilizar el software de simulación para seguir trabajando en él
Es decir, ¿se debe realizar la simulación desde el principio del proyecto?
No es necesario. Se pueden crear y modificar programas de forma offline. Al entrar en el editor de algoritmos, se debe seleccionar el modo offline para crear o modificar programas. Para abrir los archivos de algoritmos ya modificados, se debe seleccionar el modo online; luego, con el botón derecho del ratón, se puede elegir “Descargar”. Este sistema permite escribir y descargar programas página por página. Al modificar programas en línea, también se pueden descargar las páginas individualmente, sin afectar a las demás páginas. En general, modificar programas en línea es más seguro
Este mensaje fue editado por última vez por dennyshen2549 el 29-11-2019 a las 18:00. La situación es la siguiente: he comenzado un nuevo proyecto. Al abrir el proyecto en la estación de ingenieros, además de la pantalla de configuración, no hay información alguna sobre los programas ni sobre el hardware. Tampoco existe forma de agregar hardware, como tarjetas, y en los archivos de ayuda tampoco se encuentra información al respecto
La configuración del hardware y la creación de programas lógicos se realizan completamente en CCM Studio. Puede encontrar información al respecto buscando en Baidu “Manual de uso de NT6000 ControlX”
Esto lo entiendo: cuando el proyecto está fuera de línea en la estación del ingeniero, no se pueden obtener las informaciones sobre el estado del hardware ni la lógica relacionada; solo se pueden ver estas informaciones cuando el proyecto está en línea. Me pregunto cómo se manejaban los proyectos cuando estaban fuera de línea, al principio, cuando el DPU aún no estaba conectado
Crear red nueva – Crear DPU – En la ventana, haciendo clic con el botón derecho del ratón hay una opción de configuración para agregar módulos; no recuerdo exactamente cómo se hace. Hay que hacer doble clic en DPU para seleccionar el modo offline. Luego se entra al software CONTROL X, se busca la caja de herramientas y se añaden elementos como DPU\TASK en SH0001; hay que consultar el manual para los detalles. También se debe agregar la red de bus y los módulos correspondientes. PS: La configuración del hardware, etc., debe realizarse manualmente. Esto es diferente de otros sistemas DCS de fabricación nacional. Yo ya utilicé V3A; no sé los detalles sobre las versiones posteriores. Hay que consultar los manuales correspondientes. En general, el estilo debería seguir siendo similar
Este mensaje fue editado por última vez por dennyshen2549 el 2 de diciembre de 2019, a las 08:34. Se trata del IDE que se utiliza en el proyecto original
Después de abrirlo sin conexión, se muestra así
Con la conexión de hardware lista, ya está listo el configuración
Sí, eso también es un método, pero tiene limitaciones: solo se puede hacer en el lugar donde se encuentra el problema; si te alejas de allí, ya no es posible llevarlo a cabo
Pues entonces, pónlo en práctica; es mejor que quedarse encerrado sin hacer nada
¿Para qué buscar software de DPU virtual si ya lo tiene?
Además, al desarrollar un proyecto, no es posible estar conectado al gabinete en todo momento; solo se hace durante la fase de pruebas
Este mensaje fue editado por última vez por bbs662 el 3 de abril de 2020, a las 16:10. Me parece que la configuración del sistema NT6000 v4 de Ke Yuan es demasiado complicada en comparación con otros sistemas fabricados en el país. Además, su mantenimiento también resulta laborioso. Es necesario hacer copias de seguridad periódicas de los archivos del proyecto; los programas de base deben ser cargados y guardados uno por uno. La configuración para comunicarse con terceros también requiere copias de seguridad separadas. Asimismo, es preciso hacer copias de seguridad de la base de datos histórica y limpiar regularmente los registros del sistema. De lo contrario, después de unos años de uso, los archivos de registros y alarmas llenarán todo el disco duro (por supuesto, esto depende del tamaño del proyecto y de la cantidad de alarmas). Esta tarea de limpieza debe realizarse una estación de operaciones a la vez. La herramienta de edición de informes no es nada amigable para los ingenieros; cuando aparecen errores, lo único que se puede hacer es eliminar el informe y crear uno nuevo. Además, es imposible copiar y pegar las celdas de un informe ya elaborado dentro del informe nuevo. Si se utilizan plantillas diferentes para la edición de imágenes, eso generará muchos problemas para quienes tengan que mantenerlas posteriormente. Todo depende de la actitud del ingeniero al realizar la configuración. Cuando observas la lógica subyacente, no sabes qué elementos de esa lógica se utilizan en las imágenes a las que se hace referencia, ni tampoco sabes qué pines de ciertos bloques son utilizados en otros lugares. Este sistema tiene demasiada arbitrariedad y libertad; la falta de restricciones provoca una fragmentación en la configuración posterior. Es una pesadilla para los encargados de su mantenimiento. Tampoco es práctico para actualizar las imágenes diariamente o añadir nuevos puntos de datos al archivo histórico. Si lo que se hace es modificar una conexión de variable en una sola de las decenas de imágenes, entonces, enhorabuena: será necesario descargar todo el archivo del proyecto, aunque solo se haya hecho un pequeño cambio. Para agregar una curva de variable, puedes hacerlo a través de la gestión de la tabla de puntos. También es posible configurar alarmas sonoras y definir zonas de alarma para ella. Pero cuando necesitas establecer un rango para ese punto de variable, verás que está en color gris; no se puede modificar ¡ ¡ En estos momentos realmente tengo ganas de insultar a alguien, pero bueno, debo mantener la calma. Será mejor exportar la tabla de valores, modificar el rango de medición y luego volver a importarla. Dentro hay variables, campos de unidades; los he añadido, pero joder, no se muestran en la curva histórica. No existe la función de mostrar las unidades. ¿No te parece frustrante? Hablando de las curvas históricas, es bastante sencillo agregar nuevas curvas. Pero cuando se quiere eliminar una curva, resulta ser un proceso realmente complicado. Especialmente cuando se necesita hacer comparaciones entre curvas; en ese caso, hay que eliminar y agregar curvas una y otra vez. Debes recordar el nombre de una variable. Lo siento, es posible que lo que tengas que recordar sea una secuencia de caracteres que incluye letras y números. Incluso cuando alguien escribe ese nombre de variable, puede que no puedas adivinar qué significa. Pero puedes ver de manera clara en qué punto se encuentra ese elemento, en qué página lógica y en qué posición exacta. Así que en ese momento abrirás la computadora, encontrarás esa página, localizarás esa sección lógica; al ver ese punto, oh, resulta que eres tú. .
Lo peor es que en los proyectos sin conexión no se puede ver la lógica, a menos que haya un simulador
¿Cómo está ahora? Antes, podía abrir los proyectos respaldados en mi propio portátil y ver su lógica. Pero hoy me encontré con el mismo problema que tú; no sé qué paso falta
¿Cómo está ahora? Antes, podía abrir los proyectos respaldados en mi propio portátil y ver su lógica. Pero hoy me encontré con el mismo problema que tú; no sé qué paso falta
Disculpe, la tarjeta DCS de Koyo funciona de forma intermitente: los datos de la imagen se actualizan de manera irregular, se produce una interrupción cada few segundos. Además, la conexión a través de ping funciona bien