HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Alarma de corriente del motor

2019-12-03View Original

Thread Content

Utilizamos un sistema DCS de control centralizado. En el taller hay un motor, para el cual se ha configurado una alarma de corriente elevada, según lo requerido. Este motor se utiliza de forma intermitente; al encenderse, se activa la alarma de corriente, pero en pocos segundos vuelve a la normalidad. ¿Existe alguna forma de bloquear esta alarma inútil?
Reply #22019-12-03
Personalmente, me parece que no es fácil de manejar. Si se quiere usar la función de retraso, entonces, cuando llegan las llamadas de emergencia, se bloquean durante bastante tiempo, lo que acaba causando problemas. Si se arranca directamente, es normal que la corriente de inicio sea alta, y también es normal que haya alarmas.
Reply #32019-12-03
Considere la opción del segundo piso, teniendo en cuenta las preocupaciones del tercer piso. Incluir la activación de DO (si existe) en la lógica de retardo. Si no hay DO, se utiliza DI. Se puede determinar si se trata de una alarma de corriente que acaba de activarse, o si ya estaba funcionando desde antes.
Reply #42019-12-03
Gracias, antes no había tenido contacto con esto. Hoy le pedí a nuestro ingeniero de instrumentación que se añadiera un retraso de 10-15 segundos; él dijo que no es posible establecer una alarma de retraso dentro del canal, y que eso solo se puede lograr mediante la programación. También sugirió que, si se programa el sistema, eso podría afectar los parámetros de alarma del canal; por ahora, no se sabe cómo solucionarlo.
Reply #52019-12-03
El motor debería tener un protector en la sala de distribución, capaz de aumentar el límite de corriente de arranque. Sin embargo, hay que averiguar la causa, así como consultar los datos de fábrica del motor, o preguntar a la fabricante del motor hasta qué punto se puede ajustar.
Reply #62019-12-07
Sobre el inicio, unas pocas palabras sobre los pequeños programas... Al escribir un programa, ¿cómo es posible que “esto afecte los parámetros de alarma dentro del canal”? No caerá.....

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.