¿Se pueden colocar las estaciones de E/S remotas dentro del taller?

2019-12-09View Original

Thread Content

Como dice el título, ¿sería posible crear una habitación dentro del taller de categoría A para colocar los gabinetes de E/S remotos? ¿Esto violaría las normas actuales del sector petroquímico?
Reply #22019-12-09
Parece que no debería ser posible, generalmente hay un requisito de distancia. ¿Alguien más lo sabe? Aprenderé un poco al respecto.
Reply #32019-12-09
Lo colocamos en el taller, pero debe ser un gabinete a presión positiva y a prueba de explosiones.
Reply #42019-12-09
Norma de petroquímica 5.2.16: Las salas de control de las instalaciones, los cuartos donde se encuentran los gabinetes eléctricos, las subestaciones de distribución de energía, los laboratorios, las oficinas, etc., no deben ubicarse en el mismo edificio que las habitaciones en las que se encuentran equipos de tipo A y B. Cuando la sala de control del dispositivo se construye junto con otros edificios, debe establecerse una zona de protección contra incendios independiente. Si se trata de las categorías A y B, no hay nada que se pueda hacer; en cuanto al resto, se puede considerar esa opción
Reply #52019-12-10
No se puede en la sala de gabinetes, pero se puede cambiar el nombre, por ejemplo a “sala IO”, jaja. Eso sería una forma de eludir la supervisión, ¿no?
Reply #62019-12-11
Se puede colocar, pero es mejor no hacerlo. El diseño y la construcción son sencillos, pero ¿cómo se mantendrá? No es realista hacer que todos los componentes internos sean a prueba de explosiones. Incluso si fuera posible, el precio sería exorbitante. En otros tipos de dispositivos a prueba de explosiones, para poder realizar el mantenimiento es necesario apagar la electricidad; ¿quién podría soportar eso?
Reply #72020-09-26
La E/S remota debería ser intrínsecamente segura, ¿no? En lugares como las plantas de tipo A o la zona 2, los módulos de E/S intrínsecamente seguros deberían poder instalarse allí.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.