Thread Content
Se reemplaza el transmisor de nivel en los tanques de agua en el sitio cuando no están vacíos. Rango: 14,7-57,86. Medidor secundario: 6400. Diferencia de presión actual: 57. Al hacer la conversión, el nivel del líquido en el sitio debería ser de 6272. Pero el medidor de nivel en el sitio solo indica 6000. ¿Se puede lograr que las indicaciones de los requisitos de proceso sean las mismas que las del medidor de nivel en sitio? ¿Esto se puede hacer mediante cálculos? Cada vez, me acerco yo mismo.
No se especificó claramente qué tipo de medidor de nivel es.
Se puede calcular para implementarlo. Puede ser grave, sí. ¿Quieres aprender cómo calcularlo? ¿Quieres aprender a enviar un gran regalo en WeChat a tu hermano mayor? ¿Qué te parece? {:2_36:} .
¿Qué tipo de medidor de nivel es ese? Está condenado al fracaso. Te enseñaré una técnica para arreglárselas, ¿quieres aprenderla? Quiero aprender a enviarle regalos en efectivo a mi hermano. Jajaja.
Mejor desplazar todo el rango un poco hacia abajo. Así es la forma más sencilla de hacerlo, o bien utilizando el botón de ajuste al máximo
1. ¿Están las bridas de la parte inferior del medidor de nivel en sitio y del transmisor de nivel en el mismo nivel? Si no están en la misma posición, entonces ajuste el punto cero del medidor secundario ; 2. En general, los transmisores de nivel de una sola brida, o aquellos con capilar, ya sea de una o dos bridas, requieren que se los instale en un tanque vacío antes de realizar el ajuste de cero en el lugar, a fin de compensar las desviaciones causadas por la presión en las bridas y la presión del capilar. Vacíe el frasco y luego ponga el valor en cero. O bien, observe varias veces los valores de presión a diferentes niveles de líquido, haga los cálculos por su cuenta y luego ajuste el manómetro ; 3. Hay otra pregunta: ¿está confirmado que la densidad relativa del medio es 1,1? Si la densidad no es la adecuada, también habrá desviaciones.
¿Qué tipo de medidor de nivel es? Se estima que es necesario migrar
El rango no es correcto, ¿verdad? Para un tanque de agua de 6400 mm, el cálculo del rango da como resultado 62.72 Kpa. Tu rango actual es 57.86 – 14.7 = 43.16 Kpa. El rango debería ser de 14.7 a 77.42 Kpa. El manómetro muestra 57; tras hacer los cálculos, el nivel de líquido es de 4316 mm. Por lo tanto, el medio que hay en su tanque no debe ser agua
Se calcula según la densidad del medio y luego se realiza la migración.
No lo entiendo muy bien. En el lugar en cuestión se trata de un transmisor de presión; normalmente solo muestra la presión, ¿lo han configurado para que muestre los valores en mm? ¿Cómo hacer que la unidad de presión coincida con la unidad de altura del sistema? A menos que el instrumento cuente con una conversión de funciones correspondiente. Para que haya consistencia, primero hay que establecer correctamente el rango de medición. Personalmente, creo que no es difícil; probablemente el problema esté en la configuración del rango de medición
En un medidor de nivel con dos bridas, al cerrar las válvulas de entrada en las dos bridas superiores e inferiores, ese debería ser el límite inferior del rango de medición. Luego, se realiza un cálculo inverso a partir del medidor de nivel local, teniendo en cuenta la diferencia de altura entre el medidor de nivel local y la brida inferior.