HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

¿Se pueden colocar cables de instrumentos en una estructura eléctrica?

2019-12-10View Original

Thread Content

Solicitud de ayuda: Como se muestra en la imagen, se debe reservar un espacio a la derecha del carril de cables. En la zona de mayor tamaño a la izquierda, se colocarán los cables de alimentación del motor (el motor tiene una tensión de 380 V, una potencia de 110 kW y una corriente nominal de 200 A). En el pequeño espacio a la derecha, se colocarán los cables de los instrumentos (estos cables se utilizan para las sondas de temperatura y vibración). ¿Sería posible hacerlo? ¿Si no es una señal analógica, también está bien? ¿Existen normas al respecto? Primero, gracias a todos.
Reply #22019-12-10
La temperatura y las vibraciones son fáciles de verse afectadas; además, su cable de alimentación tiene una corriente muy alta, por lo que no es adecuado.
Reply #32019-12-10
Consulte la norma HG/T20512-2014, página P294
Reply #42019-12-10
Sería mejor no hacerlo, de lo contrario habrá muchos problemas más adelante.
Reply #52019-12-10
No se puede, la electricidad de alta tensión y la de baja tensión deben separarse, al igual que la alimentación eléctrica y las señales. Busca las normas por tu cuenta.
Reply #62019-12-11
No se puede. La electricidad de alta tensión y la de baja tensión deben separarse; lo que es intrínsecamente seguro y lo que no lo es también debe separarse
Reply #72019-12-11
Ambos deben mantener una distancia suficiente para evitar interferencias
Reply #82019-12-11
No importa qué proyecto o propietario sea; si se trata de cables analógicos con par trenzado doble, no hay mucho problema.
Reply #92019-12-11
¿Esta temperatura y la sonda de cabezal se usan para interbloqueo, verdad? Primero, las normas no sirven; segundo, con los sistemas de interconexión no se debe tener actitud de suerte.
Reply #102019-12-11
Este mensaje fue editado por última vez por Hariky el 11-12-2019 a las 21:25. No es posible; véase la tabla adjunta. Allí se indica la distancia entre los cables, pero en realidad lo que hay que tener en cuenta es la distancia entre las bandejas. Porque en la bandeja los cables no están atados firmemente a un lado. Además: las señales en mV provenientes de la sala de señales de vibración son susceptibles a interferencias.
Reply #112019-12-12
Existen normas que regulan situaciones como esta; lo importante es que la distancia entre las partes involucradas sea suficiente, y entonces no hay problema.
Reply #122019-12-14
Si las señales analógicas están blindadas, pueden estar juntas sin que haya muchos efectos negativos

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.