Hablen sobre qué especificaciones utilizan para los cables de instrumentos de 4~20 mA. ¿Alguien ha usado el cable ZR-KVVPR en instrumentos? ¿Cómo es su rendimiento?
Por aquí, para las líneas de señales de los instrumentos utilizamos ZR-KVVRP; existen versiones de 2*1.5, 3*1.5 y 8*1.5. Se usan tanto en los sistemas DCS como en los SIS. Nunca hemos utilizado KVVPR. La letra “K” se refiere a la serie de cables de control; si se trata de cables flexibles con blindaje, probablemente sean similares a KVVRP. Algunos fabricantes de cables tienen una forma bastante confusa de designar sus modelos
La pregunta del autor es como si no la hubiera hecho; ¡no se puede responder! La selección del cable debe basarse en muchos factores, como la distancia de transmisión, el entorno a prueba de explosiones, los requisitos de protección contra incendios, las capacidades de reactancia y inductancia, así como las condiciones del recorrido del cable.
KVVPR es blindaje total, KVVRP es blindaje parcial; hay una pequeña diferencia
El KVVRP que compramos es de blindaje total; no conozco el KVVPR. He visto cables de ordenador con blindaje adicional, pero nunca he utilizado cables de control
Normalmente, se puede usar uno de 1,5 cuadrados de RP
DDZC-DJYP3VP3(B), YP, VP, etc.; parece que no se puede distinguir entre ellos.
El DJYVP estándar es de 1*2*1.5mm2; para aquellos que necesitan propiedades ignífugas, se utiliza el modelo ZR; para aquellos que requieren resistencia a altas temperaturas, existe un modelo especial
Bajo humo y bajas cantidades de halógenos. Resistente a la ignición. Núcleo de cobre con hilos entrelazados. Aislamiento de polietileno. Cubierta de polivinil cloruro. Envoltura compuesta de aluminio/plástico para división de secciones o blindaje total. Cable intrínsecamente seguro DCS
Este mensaje fue editado por última vez por gaiyin47 el 23-4-2021 a las 11:13. Se utiliza un cable blando (R) con capa de aislamiento (P) para el control ignífugo (ZR)-KVVPR; este modelo es adecuado para ello. Los cables de un solo conductor suelen ser de 2*1.5, 3*1.5, con un diámetro de 1.0 mm² y 1.5 mm², dependiendo de la distancia en el sitio. Por lo general, para distancias de más de 200 metros desde la fábrica, 1 mm2 es suficiente. Es mejor usar 1,5 mm²: la impedancia es menor y la caída de voltaje también es menor. No se preocupe por el modelo del cable; cada fabricante tiene uno diferente. Presenta tu solicitud y pide al fabricante que te enumere los modelos.
Este mensaje fue editado por última vez por hfrs el 23-4-2021 a las 13:09. Para explicároslo: KVVP son conductores de categoría uno o dos, mientras que KVVPR son conductores de categoría cinco o seis. Los cables KVVP no tienen hilos entrelazados, solo cuentan con una carcasa de blindaje general; se pueden utilizar para distancias cortas o en ambientes con poca interferencia electromagnética. Para distancias largas o cuando hay mucho ruido electromagnético, se recomienda utilizar cable de par trenzado de doble pantalla, ya que el trenzado permite reducir las interferencias electromagnéticas. Otra cosa: KVVRP y KVVPR son lo mismo; no importa cómo se escriba, las fábricas de cables solo suministran un tipo de cable con blindaje integral.
Sí, si no es un cable multicore, cada par de cables cuenta con una capa de blindaje; solo en los cables multicore hay un blindaje general además de blindajes individuales.
Lo mismo ocurre con los cables multipolares: solo hay una pantalla principal.
En mi proyecto, los cables multicore están divididos en pantallas individuales y una pantalla principal: DJYPVP
Hablando de los cables KVVP y KVVPR.
Para los cables de señales de instrumentos se debe utilizar el cable de tipo DJYVP; para las señales de control de bombas, se recomienda usar el cable de tipo KVVP.
Parte de los cables que utilizamos son de estos tipos