¿Cómo se diseña el rango de medición de presión de los transmisores de diferencia de presión (nivel de líquido, caudal)? Los expertos proporcionan los estándares y normas de diseño relevantes. . . . .
Se calcula en función de la densidad y de la distancia entre los niveles: lol
¿Y cómo se elige la distancia entre lo alto y lo bajo? ¿En función de qué?
La distancia entre los puntos de muestreo se determina según los requisitos del proceso, o bien se calcula a partir de las aberturas de muestreo de los equipos existentes
Número de bits de 5: el dispositivo no es pequeño
Se calcula en función de la densidad y la distancia entre los niveles
¿Qué significa esta densidad del medio: 16.4/739?
Suponiendo que se trata de un tanque vertical, las características generales son las siguientes: Orificio en la parte inferior: a 6 o 8 pulgadas por encima de la línea de corte inferior del equipo; cuanto más abajo, mejor. Pero hay que considerar si el equipo permite que se abra ese orificio. Takauchi: Línea de estacionamiento (o línea de alarma) de 8 pulgadas o más. Principio de determinación aproximado: hacer que la alarma LL (o L) se active en aproximadamente el 20%, la alarma HH en el 90%, y la alarma H en el 80%.
Algunos diseños generados por los estudios de diseño habituales no quieren cambiar los números de las ubicaciones: lol
La distancia entre las alturas corresponde a la distancia entre los centros de las bridas de instalación en los casos de bridas dobles o flotantes.