HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

El flotador del DLC3000 mantiene constante la corriente de salida al calibrar el punto cero

2019-12-21View Original

Thread Content

Este mensaje fue editado por última vez por h2o0 el 21-12-2019 a las 15:40. Se trata de un medidor de nivel para boyas, marca Fisher, modelo DLC3000. Lo que se mide es el nivel del líquido; el medio es agua. Durante la calibración surgió este problema: al vaciar el nivel del líquido y utilizar HART para calibrar el punto cero, en el dispositivo 475 se indicó que la calibración había tenido éxito. La corriente mostrada fue de 4.0 mA. Pero al desconectar el cable y conectar el multímetro en serie, la corriente medida siempre fue de 7,3 mA. Después de llenar el recipiente con líquido y calibrar el rango de medición, el multímetro indicó que la corriente de salida era de 15 mA. Amigos, ¿alguno de ustedes ha tenido que lidiar con esta situación?
Reply #22019-12-23
Esto es un poco complicado. Creo que hay algún problema con el multímetro; ¿qué tal si pruebas con otro? ? 2. ¿Está configurado correctamente el rango del medidor de nivel?
Reply #32019-12-23
Este tipo de problemas requiere, sobre todo, un análisis en el lugar, teniendo en cuenta la realidad.
Reply #42019-12-23
El multímetro tiene un problema; pruebe con otro.
Reply #52020-02-26
Hay un botón de interruptor debajo del encabezado, ¿lo has activado? ¡El botón CAL! Busca bien
Reply #62020-03-25
Me ha pasado: después de la actualización a 475, durante la verificación aparece una opción que pregunta si la salida de corriente debe seguir los cambios en el nivel del líquido, y es necesario que el operador lo confirme.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.