Hablemos de los pasos para elegir un sistema SIS

2020-01-03View Original

Thread Content

Los sistemas SIS pueden ser de fabricación nacional o importados. Los principios y pasos básicos para seleccionar un sistema SIS son los mismos en todos los casos. Changhui Instruments utiliza como ejemplo el sistema de control de seguridad UW500s para explicar de manera sencilla los pasos necesarios para elegir un sistema SIS. http://yunrun.com.cn/upload/201912/06/201912061307550416.png Selección del sistema SIS: yunrun.com.cn/product/2825.html 1. Selección de los módulos de E/S y de los conectores correspondientes, basada en el número de puntos de entrada/salida. Categoría | Tipo de señal | Selección del módulo | Instrucciones de configuración | Selección de los conectores correspondientes AI | Tipos II y III de corriente | UW5912S: Módulo de entrada analógica para 8 canales de corriente; configuración simple. UW5971S: Conectores de entrada/salida para 4 unidades. DI | 24VDC | UW5915S: Módulo de entrada digital para 16 canales; configuración simple. UW5771_F: Conectores aislados para relés DI. DO | Salidas por contactos | UW5917S: Módulo de salida digital para 8 canales; configuración simple. UW5771_G: Conectores de salida para relés DO. UW5971S_G: Conectores para relés de seguridad DO. Nota 1: Método de cálculo del número de módulos y conectores: Número de módulos = Número de puntos ÷ Número de canales por módulo. Si no se obtiene un número entero, se debe añadir 1 al número de módulos ; Módulo: Soporte de terminales = 4:1 ; Nota 2: Método de cálculo para los módulos y las bases de terminales de relés: UW5915S:UW5771_F=2:1 ; UW5917S:UW5771_G=1:1 ; UW5917S:UW5971S_G=1:1. Nota 3: Si no está familiarizado con el cálculo del número de puntos I/O, puede buscar en Baidu “Métodos para calcular el número de puntos I/O en los sistemas DCS”. 2. Selección de los módulos de control, comunicación y alimentación
Nombre del módulo | Modo de configuración | Nombre de las conexiones | Módulos complementarios
UW5119S: Módulo de control de seguridad con configuración redundante | UW5179S: Módulo de control de seguridad con conexiones redundantes dobles | UW5179S_K: Cerradura de programación para el módulo de control de seguridad | UW5156: Módulo de conmutador Ethernet industrial de 6/8 puertos, con configuración redundante | UW5179S: Módulo de control de seguridad con conexiones redundantes dobles | UW5179S_K: Cerradura de programación para el módulo de control de seguridad | UW5421: Módulo de alimentación (32 W), con configuración simple o redundante | UW5475: Conectores para fuentes de alimentación de 4 unidades

Nota 1: Cálculo de la configuración del UW5119S: Todos los módulos de control de seguridad cuentan con configuración redundante. Estos módulos pueden manejar hasta 64 módulos I/O ; Nota 2: Módulo de conmutador Ethernet industrial UW5156 de 6/8 puertos, que ofrece 6 interfaces de conexión SNET ; Nota 3: Cálculo de la configuración del UW5421: Todos los módulos de alimentación del sistema están configurados de forma redundante; el UW5421 es un módulo de alimentación de 32 W ; Según la tabla de consumo de energía del módulo que se muestra a continuación, calcule la suma total de potencias; por lo general, basta considerar un margen de seguridad del 10% en la fuente de alimentación ; Nota 4: El módulo de alimentación del sistema UW5421 puede utilizarse como fuente de energía para los módulos de control del sistema, los módulos de comunicación y los módulos IO. También puede emplearse como fuente de alimentación externa. Sin embargo, un mismo módulo de alimentación no puede funcionar al mismo tiempo como fuente de energía para el sistema y como fuente de alimentación externa. Nombre del módulo, Consumo energético del sistema en watts, Consumo energético de los componentes externos en watts: UW5119S – Módulo de control de seguridad: 2,5 / UW5156 – Módulo de conmutador Ethernet industrial con 6/8 puertos: 3,5 / UW5912S – Módulo de seguridad con 8 entradas analógicas de corriente: 0,8 / UW5915S – Módulo de seguridad con 16 entradas digitales: 0,8 / UW5917S – Módulo de seguridad con 8 salidas digitales: 0,8 / 6,5. Nota 1: La cantidad de fuentes de alimentación externas y su distribución energética se determinan según las necesidades del diseño del sistema ; 3. Configuración de los gabinetes y accesorios ① Gabinetes estándar industriales (800 mm × 600 mm × 2200 mm). Los gabinetes pueden contar con 1-2 suelos de montaje; se permite el montaje tanto en la cara frontal como en la posterior. En total, hay 36 unidades de montaje disponibles. Se recomienda reservar 3 unidades de montaje debajo de cada uno de los suelos de montaje, es decir, utilizar 30 unidades de montaje en total ; ②El componente de conmutación entre dos fuentes de alimentación y distribución de corriente alterna UW5485 se utiliza para la conmutación entre dos fuentes de alimentación de corriente alterna, para la distribución de corriente dentro del gabinete, así como para el control automático de la temperatura del mismo. Por lo tanto, la cantidad de estos componentes debe ser igual a la cantidad de gabinetes. Aquí, Changhui Instruments presenta un ejemplo sencillo de sistema SIS para ilustrar cómo se configura dicho sistema. Por ejemplo, si se necesita cerrar automáticamente la válvula de alimentación cuando el nivel de líquido en un tanque es demasiado alto, y el nivel de seguridad requerido es SIL2, entonces la configuración básica del sistema SIS (sin incluir el diseño realizado por el ingeniero, los medidores de nivel, las válvulas ni los materiales de instalación) es la siguiente:

1. Estaciones de control de seguridad: UW5119S – Módulos de control de seguridad (SIL2), 2 unidades; UW5179S – Terminales de redundancia para módulos de control de seguridad (incluyendo UW5971S_C), 1 unidad; UW5912S – Módulo de entrada analógica de corriente de 8 canales (SIL2), 1 unidad; UW5915S – Módulo de entrada digital de 16 canales (SIL2), 1 unidad; UW5917S – Módulo de salida digital de 16 canales (SIL2), 1 unidad; UW5971S – Terminales de entrada/salida de 4 unidades (incluyendo UW5971S_C), 1 unidad; UW5421 – Módulos de alimentación (32W), 4 unidades; UW5475 – Terminales de alimentación de 4 unidades (4×4 canales, con capacidad de redundancia), 1 unidad; UW5156 – Módulos de conmutador Ethernet industrial de 6/8 puertos (6 puertos externos, 2 puertos directos), 2 unidades.

2. Accesorios y gabinetes: UW5971S_F – Terminales de entrada seguros con relés DI (16 canales), 1 unidad; UW5971S_K – Terminales de salida seguros con relés DO (8 canales), 2 unidades; UW5411 – Módulos de alimentación (168W), 2 unidades; UW5472 – Terminales de alimentación con redundancia, 1 unidad; UW5485 – Componentes para conmutación entre fuentes de alimentación y distribución de corriente alterna, 1 conjunto; UW5041 – Gabinete estándar industrial (2200×800×600 mm), 1 unidad; UW5041_A – Paquete de instalación de accesorios (cable de conexión UW5032 CNetUW, módulo de adaptación de terminal UW5032_T CNetUW, módulo POC UW5031), 2 unidades; Barreras de seguridad (SIL3), 2 unidades.

3. Software del sistema: UW5011_SIL – Plataforma de software de control UWinTech Pro V1.0 (SIL), 1 conjunto; UW5061 – Licencia para la plataforma de software de control UW, 1 conjunto; UW5071 – Manual del sistema UW500s, 1 conjunto; UW5075 – Manual de configuración del software de control UW500s, 1 conjunto; UW5075 – Manual de monitoreo en tiempo real del software de control UW500s, 1 conjunto.

4. Estaciones de operación: UW5011_E – Estación para ingenieros y operadores, 1 unidad; UW5046 – Consola operativa estándar industrial (700×1118×750 mm), con botones de parada de emergencia y reinicio, 1 unidad; Fuentes de alimentación ininterrumpida (3KVA, con tiempo de retención de 0.5 horas), 2 unidades.

5. Otros: Licencia OPC para la transferencia de datos, 1 vez; Servicios de programación y ajuste de configuración de seguridad, 1 vez
Reply #22020-04-14
Solo para un interruptor de nivel alto de líquido, se necesita tanta cantidad de componentes. :Q
Reply #32020-04-15
De verdad existen cosas así. Por dos motivos, compramos un conjunto Conixen Tricon SIS aquí. No se trata de si crees que es un desperdicio o no, sino de que es una exigencia obligatoria

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.