Este mensaje fue editado por última vez por hkhl el 3 de enero de 2020, a las 23:36. Se trata de un medidor de caudal de tipo vórtice; la relación entre 4~20mA y 0~100 t/h es directa. Cuando el proceso deja de funcionar, el medidor de caudal indica un caudal de 0, pero el sistema de control de la estación muestra 0,5 t/h. En este caso, la corriente medida en el medidor de caudal es de 3,98 mA. Se envían señales analógicas para realizar pruebas. Los datos son los siguientes: cuando se envía 4 mA, la pantalla de control muestra 0,5 t/h; es decir, hay un exceso de 0,5 t/h. Cuando se envían 12 mA, la pantalla muestra 50,5 t/h; nuevamente, hay un exceso de 0,5 t/h. Cuando se envían 18 mA, la pantalla muestra 88 t/h; también hay un exceso de 0,5 t/h. Cuando se envían 20 mA, la pantalla muestra 100 t/h, lo cual es normal. Parece que, cuando la corriente enviada es inferior a 20 mA, siempre hay un exceso de 0,08 mA en la señal recibida… ¿Dónde está el problema? ¿Cómo se puede solucionar? ¡Gracias!
“La linealidad del “control en estación” no es buena; existe un desvío en torno a cero, además de puntos de inflexión. Con una señal de 19 mA, veamos cuál es el valor del desvío en el caudal, y localicemos el punto de inflexión. Luego, se dibujan las curvas de entrada y salida. Después, se escribe un pequeño programa para procesar esas curvas: primero se realiza una corrección de desplazamiento, luego se corrige la pendiente, y finalmente se aplica una corrección de proporción a la parte de la curva que está por encima del punto de inflexión. . . Listo. Envíame un regalo, por favor. No vayas a aprovecharte sin pagar nada. {:2_42:}
De repente se me ocurrió crear un grupo de WeChat para responder dudas relacionadas con los indicadores. Primero se recibe un regalo en efectivo y luego se responden las preguntas. Jajaja, ¿qué les parece? . . Monos, ríanse, {:2_42:} {:2_40:} {:2_45:} {:2_30:} {:2_37:} {:2_36:} .
Me alejo temporalmente del lugar; volveré a responder cuando haya novedades. Por favor, que aquellos que también hayan tenido este tipo de problema compartan sus conocimientos con nosotros: handshake
Pig Brother sigue siendo tan entusiasta: lol
El medidor de caudal debería tener una opción de corriente de ajuste; consulte el manual
Revisión de la barrera de seguridad (si la hay), cambio de canal, revisión de la configuración del sistema de control, desconexión de los cables y envío directo de señales a la estación de control para su verificación
Los canales de medición del sistema de control en estación no son precisos; se puede realizar su calibración. Si eso no funciona, entonces es necesario reemplazarlos. Así es como generalmente se procede en los sistemas DCS