Cuando la corriente es inferior a 20 mA, el control en estación añade una señal adicional de 0,08 mA

2020-01-03View Original

Thread Content

Este mensaje fue editado por última vez por hkhl el 3 de enero de 2020, a las 23:36. Se trata de un medidor de caudal de tipo vórtice; la relación entre 4~20mA y 0~100 t/h es directa. Cuando el proceso deja de funcionar, el medidor de caudal indica un caudal de 0, pero el sistema de control de la estación muestra 0,5 t/h. En este caso, la corriente medida en el medidor de caudal es de 3,98 mA. Se envían señales analógicas para realizar pruebas. Los datos son los siguientes: cuando se envía 4 mA, la pantalla de control muestra 0,5 t/h; es decir, hay un exceso de 0,5 t/h. Cuando se envían 12 mA, la pantalla muestra 50,5 t/h; nuevamente, hay un exceso de 0,5 t/h. Cuando se envían 18 mA, la pantalla muestra 88 t/h; también hay un exceso de 0,5 t/h. Cuando se envían 20 mA, la pantalla muestra 100 t/h, lo cual es normal. Parece que, cuando la corriente enviada es inferior a 20 mA, siempre hay un exceso de 0,08 mA en la señal recibida… ¿Dónde está el problema? ¿Cómo se puede solucionar? ¡Gracias!
Reply #22020-01-04
“La linealidad del “control en estación” no es buena; existe un desvío en torno a cero, además de puntos de inflexión. Con una señal de 19 mA, veamos cuál es el valor del desvío en el caudal, y localicemos el punto de inflexión. Luego, se dibujan las curvas de entrada y salida. Después, se escribe un pequeño programa para procesar esas curvas: primero se realiza una corrección de desplazamiento, luego se corrige la pendiente, y finalmente se aplica una corrección de proporción a la parte de la curva que está por encima del punto de inflexión. . . Listo. Envíame un regalo, por favor. No vayas a aprovecharte sin pagar nada. {:2_42:}
Reply #32020-01-04
De repente se me ocurrió crear un grupo de WeChat para responder dudas relacionadas con los indicadores. Primero se recibe un regalo en efectivo y luego se responden las preguntas. Jajaja, ¿qué les parece? . . Monos, ríanse, {:2_42:} {:2_40:} {:2_45:} {:2_30:} {:2_37:} {:2_36:} .
Reply #42020-01-04
Me alejo temporalmente del lugar; volveré a responder cuando haya novedades. Por favor, que aquellos que también hayan tenido este tipo de problema compartan sus conocimientos con nosotros: handshake
Reply #52020-01-04
Pig Brother sigue siendo tan entusiasta: lol
Reply #62020-01-09
El medidor de caudal debería tener una opción de corriente de ajuste; consulte el manual
Reply #72020-01-09
Revisión de la barrera de seguridad (si la hay), cambio de canal, revisión de la configuración del sistema de control, desconexión de los cables y envío directo de señales a la estación de control para su verificación
Reply #82020-01-13
Los canales de medición del sistema de control en estación no son precisos; se puede realizar su calibración. Si eso no funciona, entonces es necesario reemplazarlos. Así es como generalmente se procede en los sistemas DCS

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.