Thread Content
Recientemente, la empresa ha enfrentado varios problemas relacionados con fluctuaciones en las indicaciones del DCS debido al uso de radios de comunicación. Tras investigar, se descubrió que el uso de dichos radios a poca distancia de las barreras de seguridad provoca cambios en la señal. El grado de afectación varía según la marca de las barreras de seguridad; las marcas importadas tienen un efecto diferente al de las barreras de seguridad fabricadas localmente; Al usar el intercomunicador a una distancia de más de 1 m, la interferencia disminuye significativamente ; Uso con la puerta del gabinete cerrada; se reduce la interferencia ; Recientemente, al realizar reparaciones en los instrumentos de medición de vibración y desplazamiento del sistema de ejes, se observó una interferencia significativa por parte de los radiotransmisores utilizados cerca de dichos instrumentos. Por ello, se han colocado cintas de seguridad y se han fijado avisos para recordar que es necesario evitar usar radiotransmisores cerca de las cajas de instrumentos, a fin de prevenir que estos presenten fluctuaciones que puedan causar paradas automáticas del sistema. La empresa desea resolver este problema de manera definitiva. Por favor, que los expertos en instrumentación nos guíen: ¿cómo se pueden solucionar este tipo de problemas?
El código del walkie-talkie está tan cerca del instrumento… Vaya, parece que la bola no tiene nada que hacer, ¿verdad? Simplemente tira el walkie-talkie y listo. . . Er Dan.
Hace muchos años, alguien vino a verme para comprar un transformador de voltaje. Preguntó si los intercomunicadores podrían interferir con el funcionamiento del transformador C23 de mi fábrica. No tengo radio. Digo que marcar o contestar el teléfono no afecta la señal del transformador, en absoluto. Solo cuando el teléfono se coloca muy cerca de la carcasa del transformador para realizar una llamada, se produce ese problema de caracteres mal impresos. Si la distancia entre ambos es de más de 10 centímetros, no hay ningún efecto negativo. Digo, ¿quién usaría el teléfono o la radio con la cara pegada a él? Le aconsejé que no se preocupara por cosas tan absurdas. Dijo que fuera a comprar un walkie-talkie para poder probarlo con él. Me lo piden una y otra vez. Pensé para mí mismo: “Nimagbed, ¿quieres comprar algunos transmisores pequeños para probarlos? Todavía no los has comprado, y ahora me pides que te compre un par de radios para hacer pruebas… ¿Quién eres tú, en realidad? Parece que tienes mucho cerebro”. {:2_37:} Entonces le dije: Vayan y utilicen chapa de hierro para fabricar una cubierta a modo de blindaje. Después, podrán usar la radio como quieran. Pero este hombre, él no entiende lo que se le dice; de todas formas, insiste en que le compre un walkie-talkie para hacer pruebas con él. El transformador de voltaje C23 de mi aldea es un dispositivo altamente integrado que funciona con señales de corriente continua. Su capacidad para resistir las interferencias electromagnéticas es realmente excepcional. Pero, en mi opinión, los tornillos utilizados en este dispositivo son de mala calidad. Con un multímetro de 7.5 dígitos, pude medir la corriente en el punto cero del C23: era de 4 mA. Los 4 dígitos principales eran estables. Pero en el siguiente dígito, es decir, 0.00001 mA, pude observar fluctuaciones momentáneas de 4 dígitos… Y es posible que estas fluctuaciones no sean causadas únicamente por el C23. Cuando desconecto el transformador C23, también puedo observar fluctuaciones momentáneas en el multímetro. Por lo tanto, supongo que la estabilidad de la señal en el C23 podría ser mejor. Hermano mayor, soy muy exigente en cuanto a la limpieza. Soy selectivo con lo que como. No quiero hacer negocios con gente despreciable ni ganar dinero de esa manera. Le digo que vaya a otra tienda a comprarlo.... {:2_36:}
Los instrumentos son dispositivos de corriente continua de baja potencia y baja intensidad. Son como pequeñas “hermanitas” que necesitan ser cuidadas. ¿Por qué siempre utilizan equipos de alta potencia, de corriente alterna y de alta frecuencia para “maltratar” a estos pequeños instrumentos? ¡Qué descarados! Me dan ganas de abofetearlos a todos... {:2_36:}
La solución correcta para vender esa presión es hacer cajas de chapa, utilizando tubos galvanizados; así, al estar bien aisladas, no hay problema.
En DCS aún no hemos detectado algo así, pero el uso de radios en los compresores (centrífugos y de tipo alternativo) sí tiene un impacto. También nosotros debemos apagar las radios al entrar en esa área; de lo contrario, se producen anomalías en las señales de los instrumentos y esto puede causar que la máquina se apague.
De hecho, existen situaciones similares; se han dado en la práctica, donde las radios causan interferencias en el sensor de vibraciones en el sitio (de tipo acelerométrico), en el teclado (para cambiar las pantallas del DCS automáticamente) y en los controladores de las válvulas de alta presión. 1. Interferencias en los equipos instalados en el sitio: verificar que la conexión a tierra de la carcasa esté en buen estado, mantener una distancia adecuada al utilizarlos y colocar señales de advertencia en el lugar.
2. Teclado: el fabricante reemplaza el teclado de forma gratuita.
3. Controlador de las válvulas de alta presión: durante su funcionamiento, está prohibido abrir las puertas del gabinete; además, el walkie-talkie debe mantenerse a una distancia de al menos 2 metros del gabinete. Se recomienda verificar los indicadores EMC del dispositivo; si no cumplen con los requisitos, hay que contactar al fabricante para resolver el problema (por ejemplo, se resolvió el problema de la visualización en la pantalla del sistema DCS al reemplazar el teclado). En esencia, se trata de interferencias de señales electromagnéticas; por lo tanto, es necesario proteger las señales y mantener una distancia de seguridad.
La última edición de este mensaje fue realizada por Nian Wang el 6 de enero de 2020, a las 09:19. 1. Verificar si la conexión a tierra del equipo y del gabinete cumple con los requisitos establecidos. 2. Las sondas en el sitio utilizan un tipo resistente a las interferencias.
Vibraciones, desplazamientos; esto es especialmente evidente en los termopares
Vibraciones, desplazamientos; esto es especialmente evidente en los termopares
Estos son señales de voltaje, que son susceptibles a interferencias
Ya me había ocurrido algo similar: durante la depuración, al usar un intercomunicador cerca del detector de CH4, se generó una señal de valor máximo de 20 mA de inmediato.
Debería ser en el gabinete DCS donde haya un mayor impacto; en el sitio mismo no debería haber muchos problemas