Thread Content
El medio de medición es agua de yacimientos petrolíferos y gasíferos; también se realizó un reajuste a cero, y los valores medidos resultaron más bajos de lo normal. La válvula de regulación se controla mediante el nivel del líquido. Recientemente se ajustó el valor de control del nivel (de 1200 mm a 1400 mm). ¿Tiene esto algo que ver? Por favor, expertos, ayúdenme a analizarlo.
Propietario del tema, ¿el válvula de regulación es de acción directa o de acción inversa? Si el nivel del líquido se controla de 1200 a 1400, la apertura de la válvula de regulación disminuye, y por lo tanto, el caudal también disminuye.
¿Es correcto entender que el valor de control del nivel de líquido afecta la apertura de la válvula de regulación? Además, ¿cómo puedo encontrar un valor de equilibrio que satisfaga mis necesidades de tráfico?
El valor de control del nivel de líquido establecido no tiene absolutamente ninguna relación con las lecturas del medidor de flujo. No existe ningún tipo de relación entre ellos. La lógica exige que haya una relación causal; al analizar los problemas, no se debe actuar de manera irracional o seguir caminos erróneos. . Dado que el valor en el punto cero es preciso, es muy probable que la desviación sea de naturaleza relativa, ¿verdad? Se pueden tomar dos puntos, uno alto y otro bajo, para compararlos y verificarlos por separado. Si es así, use el coeficiente de proporción; así se logrará la corrección adecuada. . No preguntes cuál es la causa. En la zona genital ha aparecido un pequeño bulto. ¿Cómo se puede saber cuál es la razón? Soy médico, y si te atreves a bajarte los pantalones, yo me atreveré a cortar ese bulto y hacer que sangren tus genitales. :P {:3_51:}
El nivel del líquido ha cambiado, ¿ha cambiado también el rango de control? De lo contrario, la señal de control seguirá siendo 1400
¿Hay un diagrama de flujo? chenxu07789@163.com es mi correo electrónico
Debería ser que, al aumentar el nivel del líquido, también aumenta la apertura de la válvula de regulación, lo que provoca una presión de retroalimentación insuficiente. Esto se debe a la presencia de aire en el medio; se recomienda reducir ligeramente la apertura de la válvula.