Sobre el problema de la protección contra explosiones

2020-01-09View Original

Thread Content

Según la inspección de los expertos, en las zonas a prueba de explosiones, el cable que va desde los tubos de paso hasta los equipos eléctricos debe estar protegido por mangueras a prueba de explosiones; si se trata de un cable blindado, no es necesario utilizar mangueras. He visto que en el manual de instalación no se indica específicamente que los cables deben estar blindados. Creo que es suficiente sellar las conexiones eléctricas con conectores a prueba de explosiones y tapar los orificios por donde pasan los cables; no es necesario que los cables estén obligatoriamente blindados. ¿Alguien tiene una guía estandarizada para las citaciones?
Reply #22020-01-09
La carcasa generalmente se usa cuando se instala enterrada, ¿verdad? Para la salida del tubo para cables, se puede utilizar una tapa protectora o masilla a prueba de explosiones (en caso de no usar tubos flexibles); en el extremo del instrumento, se emplean conectores para cables a prueba de explosiones ; Si se utiliza un tubo flexible, es necesario añadir una caja de paso con tres conexiones para pasar los cables, y luego conectarla al tubo flexible, que a su vez se conectará al instrumento. Está en el último catálogo de instalación. Uno es continuo y el otro es discontinuo.
Reply #32020-01-09
Por lo general, en entornos explosivos se utilizan mangueras a prueba de explosiones para las conexiones
Reply #42020-01-09
Nuestra fábrica ha pasado por muchas inspecciones de seguridad, y hay muchos aspectos que necesitan ser corregidos. Durante el proceso de corrección posterior también se consultaron muchas normas, y la mayoría cumplían con ellas. Tengo la sensación de que los expertos de hoy en día consideran que todo aquello que se puede incluir o no debe incluirse, debe incluirse obligatoriamente; pero, por lo general, en el diseño, las cosas que se pueden añadir o no suelen no añadirse. Puede estar relacionado con la situación de seguridad en la industria química actual; por lo general, es muy estricta. Se recomienda realizar las correcciones según la opinión de los “expertos”.
Reply #52020-01-09
El uso correcto de los conectores tipo Golan y los cables con cubierta de plástico permite cumplir plenamente con los requisitos de resistencia a explosiones. No hay ninguna obligación de utilizar cables blindados. Los requisitos específicos pueden consultarse en la norma nacional GB 3836.15-2000 «Equipos eléctricos para entornos con gases explosivos, Parte 15: Instalación eléctrica en zonas peligrosas (excepto minas de carbón)»
Reply #62020-01-09
Los cables de instrumentación para zonas peligrosas por explosiones que no son blindados, se conectan mediante mangueras flexibles a prueba de explosiones; si se utilizan cables blindados, entonces se emplean conectores blindados a prueba de explosiones.
Reply #72020-01-09
¿Podría indicarme esa norma?
Reply #82020-01-10
En las zonas peligrosas por explosiones, los cables blindados pueden instalarse directamente. En los extremos de los cables se deben utilizar conectores a prueba de explosiones. En el caso de cables no blindados, es necesario utilizar mangueras de protección; los extremos de estas mangueras deben sellarse con tubos flexibles a prueba de explosiones. En todo momento, los cables no deben quedar expuestos
Reply #92020-01-10
Si el cable no puede quedar expuesto, los cables no blindados en zonas antiexplosivas que se instalan en canaletas en forma de escalera terminan saliendo al exterior. ¿Cómo se explica eso? Jeje
Reply #102020-01-10
¿Qué relación tiene el cable blindado con la resistencia a las explosiones? Los expertos son unos inútiles.
Reply #112020-01-10
Él simplemente no lo sabe, porque no existe tal normativa.
Reply #122020-01-10
¿Por qué te preocupas por él? No se puede mostrar, hay que evitar que la gente lo vea.
Reply #132020-01-10
Las normas también son solo recomendables, no son obligatorias: lol
Reply #142020-01-11
En los campos petrolíferos, los instrumentos que instalamos deben tener sus cables protegidos por tuberías (tubos metálicos); en la parte que llega hasta los instrumentos, se utilizan mangueras a prueba de explosiones. El nuevo requisito es que los tubos para pasar los cables deben cumplir con los requisitos de aislamiento explosivo.
Reply #152020-01-11
¿Qué nuevos requisitos? ¿Cuáles son las normas? ¿Cómo es que los tubos para pasar cables cumplen con los requisitos de aislamiento explosivo?
Reply #162020-01-11
¿Se trata de una norma interna de la empresa o de un **estándar**? También me gustaría aprender al respecto, porque a menudo hay situaciones en las que el tendido de tuberías resulta complicado. Me gustaría saber qué lugares requieren el uso de tuberías metálicas y cuáles pueden ser atendidos con tuberías de PVC o cables desnudos
Reply #172020-01-11
Disculpe, la expresión “no puede exponerse al exterior” realmente puede causar malentendidos. Lo correcto es decir que existen medidas de protección para evitar daños mecánicos, corrosión o efectos químicos, así como el calor extremo y la radiación ultravioleta; Es evidente que los cables blindados tienen ventajas en este aspecto. Según los proyectos en los que he trabajado, ya sea en entornos marinos o terrestres, los cables que deben pasar por zonas expuestas a explosiones deben ser cables blindados. Por ejemplo, en el módulo de licuefacción del proyecto Arctic LNG2, todo está clasificado como zona 2; los requisitos del EPC establecen que todos los cables y dispositivos eléctricos deben estar blindados, y pueden instalarse en canalizaciones o guías para cables. Para más detalles, consulte las siguientes normas. GB50058-2014 Normas para el diseño de dispositivos eléctricos en entornos con riesgo de explosión – 5.4.1.7 Cuando los cables se instalan en estructuras aéreas o en canaletas, es recomendable utilizar cables ignífugos. Cuando el método de instalación utiliza canaletas que evitan daños mecánicos, los cables con cubierta de plástico pueden ser cables no blindados. Cuando no existe riesgo de daños por parte de ratones, insectos u otros elementos similares, los cables que se instalan en los canales de cableado de las zonas 2 y 22 pueden ser cables no blindados. HG/T 20512-2014 Normas de diseño para tuberías e instalaciones de instrumentación 8.1.3 El cable principal de los instrumentos debe colocarse en canalizaciones aéreas cubiertas. 8.1.4 Los cables derivados de los instrumentos deben protegerse mediante tubos metálicos o instalarse dentro de canalizaciones especiales. 8.1.5 Los cables blindados pueden instalarse en canaletas tipo escalera. IEC 60079-14-2013 9.3.7 Los sistemas de cables y sus accesorios deben instalarse, en la medida de lo posible, en lugares que impidan que estén expuestos a daños mecánicos, a la corrosión o a influencias químicas (por ejemplo, disolventes), a los efectos del calor y a los efectos de la radiación UV (pero véase también 16.2.2.5 para circuitos intrínsecamente seguros). Cuando sea inevitable esta exposición, se deben tomar medidas de protección, como instalarlos en conductos protectores, o seleccionar cables adecuados (por ejemplo, para minimizar el riesgo de daños mecánicos, se pueden utilizar cables con revestimiento de aluminio sin costuras, con aislamiento mineral o con revestimiento semirrígido). IEC 61892-7-2019 Instalaciones eléctricas 9.4.1 Todos los cables instalados en zonas peligrosas de tipo 0 y 1 deben tener un revestimiento no metálico impermeable, combinado con blindaje de tipo trenzado u otro tipo de blindaje metálico.
Reply #182020-01-12
Digo una cosa: una vez, mientras reparaba un problema en los instrumentos en el lugar, los empleados de la autoridad de seguridad local descubrieron que el destornillador que yo utilizaba no era de cobre, ¡y por lo tanto no era a prueba de explosiones! Las piernas de su abuela… Llevo más de 20 años trabajando en esta fábrica, y aún no he visto nunca un destornillador de cobre. ¿Alguien sabe dónde se pueden comprar? Necesito uno; no puedo seguir usando los dedos para aflojar los tornillos todo el tiempo Ser técnico de instrumentos es demasiado difícil
Reply #192020-01-12
¿Llaves inglesas? Ya estoy a punto de jubilarme. He pasado toda mi vida trabajando con instrumentos de medición. Nunca he visto llaves inglesas hechas de cobre puro. Solo he visto aquellas recubiertas de cobre. Pero ese recubrimiento de cobre sirve como capa intermedia; sobre el cobre se aplica níquel o cromo. ¿Las llaves inglesas de cobre son a prueba de explosiones? ¿De verdad? ¿Cuál es la base para eso?
Reply #202020-01-13
En las conexiones de tuberías metálicas, un número de giros en la rosca superior a 5 es suficiente para cumplir con los requisitos de aislamiento explosivo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.