Preguntas sobre el sistema de alimentación de los instrumentos

2020-01-13View Original

Thread Content

Cuando los instrumentos están alimentados, en un gabinete con doble fuente de alimentación, ¿es posible que las dos fuentes provengan del mismo bus de alimentación? Como en el sistema completo del archivo adjunto: 2 fuentes de alimentación eléctrica — caja de conmutación de doble fuente — desde la caja de conmutación, una ruta va a la UPS y luego a la fuente de alimentación 1 del gabinete; otra ruta pasa por un estabilizador y llega a la fuente de alimentación 2 del gabinete. ¿Es fiable este cumplimiento de las normas o el suministro de energía? ¿Pueden suministrarse energía en paralelo diferentes fuentes de alimentación alterna a través de una fuente de alimentación conmutada de corriente continua?
Reply #22020-01-13
Nuestro DCS no funciona de esta manera, pero hay un PLC de Siemens que utiliza este método: cuando hay una interrupción en la alimentación eléctrica, el interruptor del gabinete cambia automáticamente a UPS
Reply #32020-01-13
Su alimentación normal debería provenir del sistema UPS; cuando este falla, se pasa a la corriente eléctrica de la red. ¿Cómo está el suministro de energía de ese PLC? ¿Es estable y fiable?
Reply #42020-01-13
La última edición de este mensaje fue realizada por rujimmy el 13-1-2020 a las 17:23. En esta situación, tras una falla en el UPS, solo es posible desconectarlo manualmente y pasar al suministro eléctrico de la red general.
Reply #52020-01-14
Dos módulos de alimentación de corriente continua suministran energía en paralelo; como medida de precaución, se puede conectar un diodo en cada polo positivo
Reply #62020-01-14
¿Este es el plan elaborado por una empresa ambiental especializada en tratamiento de aguas? Es bastante malo. 1) Aunque en el cuadro de baja tensión existe conmutación automática entre las dos fuentes de alimentación, no se trata de un proceso sin interrupciones; puede haber un intervalo de unos segundos ; 2) No es fácil encontrar un UPS de 6 KVA que funcione con 380 VCA; además, tiene tres entradas y una salida, y nadie diseña los UPS de esa manera ; 3) Si es el comprador quien suministra el equipo, le aconsejo que verifique si se trata de un UPS de frecuencia industrial; así evitará que la gente le venda equipos de alta frecuencia para engañarlo ; 4) Los UPS de este tamaño generalmente no tienen bypass; la conmutación por bypass indicada en los planos no permite una conmutación sin interrupciones ;
Reply #72020-01-14
Esta forma de conectarlo es completamente poco profesional
Reply #82020-01-15
Creo que sería mejor combinar los UPS de DCS y SIS en uno solo, con un bypass de más de 10 kVA, y también con alimentación dual. Pero no sé si ahora SIS permite este tipo de diseño; al parecer, antes sí era posible.
Reply #92020-01-16
Indíqueme qué es lo que no está bien, por favor :dizzy:
Reply #102020-01-16
Actualmente, los UPS de DCS y SIS son independientes entre sí
Reply #112020-01-17
No he visto ninguna normativa al respecto, así que no sé por qué ser independiente es necesario. ¿Es realmente necesario?
Reply #122020-01-17
He echado un vistazo a tus planos. Sería mejor que las dos conexiones eléctricas provengan de secciones diferentes de la barra de conexión; de lo contrario, al realizar tareas de mantenimiento en el sistema eléctrico, ambas conexiones quedarían desconectadas. El interruptor de conmutación de nivel PC que aparece en los planos parece ser un STS, pero según las prácticas habituales, en este caso debería tratarse de un ATS. El disyuntor de enlace que también aparece en los planos probablemente sea un STS. De esta manera se podría lograr una conmutación sin interrupciones. Puedes echar un vistazo a algunos ejemplos de UPS; actualmente, muchos UPS ya vienen equipados con esta configuración
Reply #132020-01-17
Este diseño de suministro eléctrico tiene dos aspectos clave: por un lado, si el interruptor de conmutación automática es fiable; y por otro, si los UPS instalados cuentan con función de carga. En la actualidad, los diseños de suministro de energía generalmente no se realizan de esta manera; en su lugar, el interruptor de conmutación automática y el UPS se combinan directamente. De este modo, se logra una mayor fiabilidad, y el precio de las versiones de baja capacidad tampoco es elevado.
Reply #142020-01-19
Estos UPS son reutilizados; los UPS de los sistemas originales DCS y SIS eran independientes
Reply #152020-06-26
Tampoco se recomienda conectar en paralelo directamente las fuentes de alimentación de 24VDC; se puede utilizar un módulo de redundancia para la fuente de alimentación continua

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.