HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Región de Ingeniería de Procesos – Versión de intercambio técnico en instrumentación y control automático – Pregunta del día – Pregunta del 2020-01-14

2020-01-14View Original

Thread Content

Área de Ingeniería de Procesos – Foro de intercambio técnico en control automático por instrumentos – Pregunta del día – Pregunta del 2020-01-14 (Se requiere una respuesta extensa; se otorgan 10 puntos si se abordan todos los puntos clave). ¿Cuáles son las características de las placas de orificio, las boquillas y los tubos Venturi?   Respuesta de referencia: La placa de orificio es la más simple y también la más económica; bajo la misma diferencia de presión, genera la mayor pérdida de presión.  La pérdida de presión en la tubería de Venturi es baja, por lo que se utiliza con frecuencia para la medición del caudal en tuberías cuyo diámetro interno está entre 100 y 800 mm. Debido a que la presión del fluido en los tubos de gran diámetro es menor, se requiere una pérdida de presión reducida.  Bajo las mismas condiciones, el valor β de la boquilla es menor. Por lo tanto, cuando la diferencia de presión y el caudal necesarios son inferiores al límite inferior de la placa de orificio, se puede utilizar una boquilla. Si se miden fluidos corrosivos, debido a la deformación en los bordes de entrada, el coeficiente de caudal cambiará. Esto afecta más a las placas de orificio, mientras que su impacto en las boquillas y los tubos de Venturi es menor.
Reply #22020-01-14
La placa de orificio es la más simple y también la más económica. Bajo las mismas condiciones, genera la mayor pérdida de presión. La pérdida de presión en la tubería de Venturi es baja, por lo que se utiliza con frecuencia para medir el caudal en tuberías de gran diámetro, cuyo diámetro interno está entre 100 y 800 mm. Debido a que la presión del fluido en los tubos de gran diámetro es menor, se requiere una pérdida de presión reducida. Bajo las mismas condiciones, el β de la boquilla es menor. Por lo tanto, si la diferencia de presión y el caudal necesarios son inferiores al valor mínimo permitido para la placa de orificio, se puede utilizar una boquilla. Si se miden fluidos corrosivos, debido a la deformación en los bordes de entrada, el coeficiente de caudal varía. Esto afecta más a las placas de orificio, mientras que su impacto en las boquillas y los tubos Venturi es menor.
Reply #32020-01-14
La placa de orificio es la más simple y también la más económica; sin embargo, bajo la misma presión, genera la mayor pérdida de presión. La pérdida de presión en la tubería de Venturi es baja, por lo que se utiliza con frecuencia para la medición del caudal en tuberías cuyo diámetro interior está entre 100 y 800 mm. Dado que la presión del fluido en las tuberías de gran diámetro es menor, se requiere una pérdida de presión también menor. Bajo las mismas condiciones, el valor β de la boquilla es menor; por lo tanto, cuando la presión de diferencia y el caudal necesarios son inferiores al límite establecido para las placas de orificio, se puede utilizar una boquilla.
Reply #42020-01-14
1. Las placas de orificio, las boquillas y las boquillas de tipo Venturi se utilizan, por lo general, en tuberías cuyo diámetro D es igual o superior a 50 mm. 2. Para medir el caudal de medios a altas temperaturas y altas presiones, se utilizan placas orificiales y boquillas; por ejemplo, se emplean placas orificiales o boquillas para medir el caudal de vapor ; La tubería de Venturi solo es adecuada para la medición del caudal de fluidos a baja presión. 3. Cuando se requiere que la pérdida de presión generada por el dispositivo de restricción sea baja, se pueden utilizar boquillas o tubos de Venturi. 4. Para medir el caudal de ciertos medios sucios o corrosivos, es mejor utilizar boquillas.
5. De entre las placas de orificio, las boquillas y los tubos Venturi, las boquillas ofrecen una mayor precisión en la medición; además, se requiere un tramo recto más corto.
6. En cuanto al procesamiento, fabricación e instalación, las placas de orificio son las más sencillas de utilizar; las boquillas vienen en segundo lugar, mientras que los tubos Venturi son los más complejos.
7. Dentro de los requisitos técnicos, se deben elegir las placas de orificio, las boquillas y los tubos Venturi según los principios de economía, practicidad y viabilidad
Reply #52020-01-14
La placa de orificio es sencilla de fabricar y tiene un precio bajo; sin embargo, genera una alta pérdida de presión. Se requieren tramos rectos largos antes y después de ella. El Venturi utiliza un canal de estrangulamiento del flujo, lo que reduce al mínimo la pérdida de presión; su precio es más elevado, pero se utiliza en una amplia gama de aplicaciones. El proceso de fabricación de las boquillas es bastante sencillo, y se utilizan principalmente para la medición de vapor.
Reply #62020-01-14
Al elegir dispositivos de restricción como placas de orificio, boquillas y tubos de Venturi, se deben seguir los siguientes principios: 1. Las placas de orificio, boquillas y boquillas de tipo Venturi se utilizan, por lo general, en tuberías cuyo diámetro D es igual o superior a 50 mm. 2. Para medir el caudal de medios a altas temperaturas y altas presiones, se utilizan placas orificiales y boquillas; por ejemplo, se emplean placas orificiales o boquillas para medir el caudal de vapor ; La tubería de Venturi solo es adecuada para la medición del caudal de fluidos a baja presión. 3. Cuando se requiere que la pérdida de presión generada por el dispositivo de restricción sea baja, se pueden utilizar boquillas o tubos de Venturi. 4. Para medir el caudal de ciertos medios sucios o corrosivos, es mejor utilizar boquillas.
5. De entre las placas de orificio, las boquillas y los tubos Venturi, las boquillas ofrecen una mayor precisión en la medición; además, se requiere un tramo recto más corto.
6. En cuanto al procesamiento, fabricación e instalación, las placas de orificio son las más sencillas de utilizar; las boquillas vienen en segundo lugar, mientras que los tubos Venturi son los más complejos.
7. Dentro de los requisitos técnicos, se deben elegir las placas de orificio, las boquillas y los tubos Venturi según los principios de economía, practicidad y viabilidad
Reply #72020-01-14
La placa de orificio es sencilla de fabricar y tiene un precio bajo; sin embargo, genera una alta pérdida de presión. Se requieren tramos rectos largos antes y después de ella. El Venturi utiliza un canal de estrangulamiento del flujo, lo que reduce al mínimo la pérdida de presión; su precio es más elevado, pero se utiliza en una amplia gama de aplicaciones. El proceso de fabricación de las boquillas es bastante sencillo, y se utilizan principalmente para la medición de vapor.
Reply #82020-01-14
La placa de orificio es sencilla de fabricar y tiene un precio bajo; sin embargo, genera una alta pérdida de presión. Se requieren tramos rectos largos antes y después de ella. El Venturi utiliza un canal de estrangulamiento del flujo, lo que reduce al mínimo la pérdida de presión; su precio es más elevado, pero se utiliza en una amplia gama de aplicaciones. El proceso de fabricación de las boquillas es bastante sencillo, y se utilizan principalmente para la medición de vapor.
Reply #92020-01-14
La placa de orificio es sencilla de fabricar y tiene un precio bajo; sin embargo, genera una alta pérdida de presión. Se requieren tramos rectos largos antes y después de ella. El Venturi utiliza un canal de estrangulamiento del flujo, lo que reduce al mínimo la pérdida de presión; su precio es más elevado, pero se utiliza en una amplia gama de aplicaciones. El proceso de fabricación de las boquillas es bastante sencillo, y se utilizan principalmente para la medición de vapor.
Reply #102020-01-14
La estructura del dispositivo de estrangulamiento con placa de orificio es fácil de replicar; es sencillo, robusto, ofrece un rendimiento estable y fiable, tiene una larga vida útil y su precio es bajo. La regulación de las toberas se realiza mediante varios válvulas de control, las cuales sirven para regular el flujo de aire que ingresa al turbina. Las toberas de los niveles de regulación no están dispuestas de forma continua a lo largo de todo el perímetro. La pérdida de presión en el efecto Venturi es pequeña. Para la misma diferencia de presión, la pérdida de presión en la placa perforada es de 3 a 5 veces mayor que en la tubería de Venturi
Reply #112020-01-14
¿Cuáles son las características de las placas de orificio, las boquillas y los tubos Venturi? Placa de orificios: La placa de orificios es un dispositivo que genera una diferencia de presión para medir el caudal. En combinación con diversos manómetros o transmisores de diferencia de presión, permite medir el caudal de diversos fluidos en las tuberías. Sus características son: 1) La estructura del dispositivo de restricción es fácil de replicar; es sencillo, robusto, ofrece un rendimiento estable y fiable, tiene una larga vida útil y su precio es bajo. 2) El cálculo de las placas de orificio se realiza según estándares internacionales y procesos de fabricación ; 3) Amplio rango de aplicaciones: se pueden medir todos los flujos monofásicos, y también son aplicables algunos flujos bifásicos. 4) Los dispositivos de restricción de tipo estándar pueden ponerse en servicio sin necesidad de calibración con flujo real. 5) La instalación de la placa de orificios integrada es más sencilla; no se necesitan tubos de derivación, ya que puede conectarse directamente al transmisor de diferencia de presión y al transmisor de presión. Boquillas: Poseen características como resistencia a altas temperaturas y presiones, resistencia a los impactos, larga vida útil, amplio rango de medición y alta precisión en las mediciones. Adecuado para la medición del caudal de vapor a altas temperaturas y presiones en centrales eléctricas, así como en tuberías de redes de calefacción, para flujos de fluido con alta velocidad. La boquilla tiene dos formas: A: Boquilla ISA1932 (boquilla estándar) ; B: Boquilla de diámetro largo. Características del tubo de Venturi: 1) Presenta una baja resistencia al flujo de fluido, de aproximadamente 150 Pa; por lo tanto, su consumo energético es bajo. 2) Gran diferencia de presión, alta precisión y amplio rango de medición. 3) Buena estabilidad, con características de diferencia de presión suaves. 4) Amplio rango de aplicación: gases comunes, humos, gas de alto horno con altos niveles de impurezas, etc.; no se produce obstrucción con su uso a largo plazo. 5) Fácil de instalar y de mantener a largo plazo. 6) Los tramos rectos anteriores y posteriores son más cortos que en los dispositivos de restricción estándar: aproximadamente 1,5D por delante y 1D por detrás. (7) Posee una estructura integrada de autorecorrección en tiempo real de temperatura y presión.
Reply #122020-01-14
La placa de orificio es sencilla de fabricar y tiene un precio bajo; sin embargo, genera una alta pérdida de presión. Se requieren tramos rectos largos antes y después de ella. El Venturi utiliza un canal de estrangulamiento del flujo, lo que reduce al mínimo la pérdida de presión; su precio es más elevado, pero se utiliza en una amplia gama de aplicaciones. El proceso de fabricación de las boquillas es bastante sencillo, y se utilizan principalmente para la medición de vapor.
Reply #132020-01-14
¿Cuáles son las características de las placas de orificio, las boquillas y los tubos Venturi? Placa de orificios: La placa de orificios es un dispositivo que mide el caudal mediante la diferencia de presión. En combinación con diversos manómetros o transmisores de presión, permite medir el caudal de diversos fluidos en las tuberías. Sus características son: 1) La estructura del dispositivo de restricción es fácil de replicar; es sencillo, robusto, ofrece un rendimiento estable y fiable, tiene una larga vida útil y su precio es bajo. 2) El cálculo de las placas de orificio se realiza según estándares internacionales y procesos de fabricación ; 3) Amplio rango de aplicaciones: se pueden medir todos los flujos monofásicos, y también son aplicables algunos flujos bifásicos. 4) Los dispositivos de restricción de tipo estándar pueden ponerse en servicio sin necesidad de calibración con flujo real. 5) La instalación de las placas de orificio integradas es más sencilla; no se necesitan tubos de derivación, ya que se pueden conectar directamente a los transmisores de diferencia de presión y a los transmisores de presión. Boquillas: Son resistentes a altas temperaturas y presiones, además de ser resistentes a los impactos. Tienen una larga vida útil, un amplio rango de medición y una alta precisión en las mediciones. Adecuado para la medición del caudal de vapor a altas temperaturas y presiones en centrales eléctricas, así como en tuberías de redes de calefacción, para flujos de fluido con alta velocidad. ? ? Las boquillas existen en dos formas: A: Boquilla ISA1932 (boquilla estándar) ; B: Boquilla de diámetro largo. Características de la tubería de Venturi: 1) Genera poca resistencia al flujo de fluido, aproximadamente 150 Pa; por lo tanto, su consumo energético es bajo. 2) Gran diferencia de presión, alta precisión y amplio rango de medición. 3) Buena estabilidad, con características de diferencia de presión suaves. 4) Amplio rango de aplicación: gases comunes, humos, gas de alto horno con altos niveles de impurezas, etc.; no se produce obstrucción con su uso a largo plazo. 5) Fácil de instalar y de mantener a largo plazo. 6) Los tramos rectos anteriores y posteriores son más cortos que en los dispositivos de restricción estándar: aproximadamente 1,5D por delante y 1D por detrás. (7) Posee una estructura integrada de autorecorrección en tiempo real de temperatura y presión. ? ?
Reply #142020-01-14
¿Cuáles son las características de las placas de orificio, las boquillas y los tubos Venturi? Placa de orificios: La placa de orificios es un dispositivo que mide el caudal mediante la diferencia de presión. En combinación con diversos manómetros o transmisores de presión, permite medir el caudal de diversos fluidos en las tuberías. Sus características son: 1) La estructura del dispositivo de restricción es fácil de replicar; es sencillo, robusto, ofrece un rendimiento estable y fiable, tiene una larga vida útil y su precio es bajo. 2) El cálculo de las placas de orificio se realiza según estándares internacionales y procesos de fabricación ; 3) Amplio rango de aplicaciones: se pueden medir todos los flujos monofásicos, y también son aplicables algunos flujos bifásicos. 4) Los dispositivos de restricción de tipo estándar pueden ponerse en servicio sin necesidad de calibración con flujo real. 5) La instalación de las placas de orificio integradas es más sencilla; no se necesitan tubos de derivación, ya que se pueden conectar directamente a los transmisores de diferencia de presión y a los transmisores de presión. Boquillas: Son resistentes a altas temperaturas y presiones, además de ser resistentes a los impactos. Tienen una larga vida útil, un amplio rango de medición y una alta precisión en las mediciones. Adecuado para la medición del caudal de vapor a altas temperaturas y presiones en centrales eléctricas, así como en tuberías de redes de calefacción, para flujos de fluido con alta velocidad. ? ? Las boquillas existen en dos formas: A: Boquilla ISA1932 (boquilla estándar) ; B: Boquilla de diámetro largo. Características de la tubería de Venturi: 1) Genera poca resistencia al flujo de fluido, aproximadamente 150 Pa; por lo tanto, su consumo energético es bajo. 2) Gran diferencia de presión, alta precisión y amplio rango de medición. 3) Buena estabilidad, con características de diferencia de presión suaves. 4) Amplio rango de aplicación: gases comunes, humos, gas de alto horno con altos niveles de impurezas, etc.; no se produce obstrucción con su uso a largo plazo. 5) Fácil de instalar y de mantener a largo plazo. 6) Los tramos rectos anteriores y posteriores son más cortos que en los dispositivos de restricción estándar: aproximadamente 1,5D por delante y 1D por detrás. (7) Posee una estructura integrada de autorecorrección en tiempo real de temperatura y presión. ? ?
Reply #152020-01-14
La placa de orificio es la más simple y también la más económica. Bajo las mismas condiciones, genera la mayor pérdida de presión. La pérdida de presión en la tubería de Venturi es baja, por lo que se utiliza con frecuencia para medir el caudal en tuberías de gran diámetro, cuyo diámetro interno está entre 100 y 800 mm. Debido a que la presión del fluido en los tubos de gran diámetro es menor, se requiere una pérdida de presión reducida. Bajo las mismas condiciones, el β de la boquilla es menor. Por lo tanto, si la diferencia de presión y el caudal necesarios son inferiores al valor mínimo permitido para la placa de orificio, se puede utilizar una boquilla. Si se miden fluidos corrosivos, debido a la deformación en los bordes de entrada, el coeficiente de caudal varía. Esto afecta más a las placas de orificio, mientras que su impacto en las boquillas y los tubos Venturi es menor.
Reply #162020-01-14
Es difícil encontrar una respuesta estándar para este tipo de preguntas; se recomienda calificarlas según los puntos clave.
Reply #172020-01-15
La placa de orificio es sencilla de fabricar y tiene un precio bajo; sin embargo, genera una alta pérdida de presión. Se requieren tramos rectos largos antes y después de ella. El Venturi utiliza un canal de estrangulamiento del flujo, lo que reduce al mínimo la pérdida de presión; su precio es más elevado, pero se utiliza en una amplia gama de aplicaciones. El proceso de fabricación de las boquillas es bastante sencillo, y se utilizan principalmente para la medición de vapor.
Reply #182020-01-15
La placa de orificio es la más simple y también la más económica. Bajo la misma diferencia de presión, presenta la mayor pérdida de presión. La pérdida de presión en la tubería de Venturi es baja, por lo que se utiliza con frecuencia para la medición del caudal en tuberías cuyo diámetro interno está entre 100 y 800 mm. Dado que la presión del fluido en los tubos de gran diámetro es menor, se requiere una pérdida de presión menor; bajo las mismas condiciones, el valor β de la boquilla también es menor. Por lo tanto, cuando la diferencia de presión y el caudal necesarios son menores que el límite inferior para las placas de orificio, se puede utilizar una boquilla. Si se miden fluidos corrosivos, debido a la deformación en los bordes de entrada, el coeficiente de caudal cambiará; esto afecta más a las placas de orificio, mientras que su efecto en las boquillas y los tubos de Venturi es menor.
Reply #192020-01-15
La placa de orificio es la más simple y también la más económica; sin embargo, bajo la misma diferencia de presión, genera la mayor pérdida de presión.  La pérdida de presión en la tubería de Venturi es baja, por lo que se utiliza con frecuencia para la medición del caudal en tuberías cuyo diámetro interno está entre 100 y 800 mm. Debido a que la presión del fluido en los tubos de gran diámetro es menor, se requiere una pérdida de presión reducida.  Bajo las mismas condiciones, el valor β de la boquilla es menor. Por lo tanto, cuando la diferencia de presión y el caudal necesarios son inferiores al límite inferior de la placa de orificio, se puede utilizar una boquilla. Si se miden fluidos corrosivos, debido a la deformación en los bordes de entrada, el coeficiente de caudal cambiará. Esto afecta más a las placas de orificio, mientras que su impacto en las boquillas y los tubos de Venturi es menor.
Reply #202020-01-16
La placa de orificio es la más simple y también la más económica. Bajo la misma diferencia de presión, presenta la mayor pérdida de presión. La pérdida de presión en la tubería de Venturi es baja, por lo que se utiliza con frecuencia para la medición del caudal en tuberías cuyo diámetro interno está entre 100 y 800 mm. Dado que la presión del fluido en los tubos de gran diámetro es menor, se requiere una pérdida de presión menor; bajo las mismas condiciones, el valor β de la boquilla también es menor. Por lo tanto, cuando la diferencia de presión y el caudal necesarios son menores que el límite inferior para las placas de orificio, se puede utilizar una boquilla. Si se miden fluidos corrosivos, debido a la deformación en los bordes de entrada, el coeficiente de caudal cambiará; esto afecta más a las placas de orificio, mientras que su efecto en las boquillas y los tubos de Venturi es menor.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.