Razón por la cual se prohíbe el uso de interruptores de presión en el proyecto

2020-01-14View Original

Thread Content

En uno de los proyectos recientes, entre los requisitos para los instrumentos de medición de presión, se establece que “excepto en caso de requisitos especiales por parte del fabricante de la patente o del proveedor del equipo completo, no se utilizarán interruptores de presión en este proyecto”. No sé por qué se establece tal requisito
Reply #22020-01-14
También se mencionó en 50770, más o menos, que sería conveniente utilizar instrumentos de medición analógicos. El interruptor de presión contiene componentes móviles, por lo que su seguridad no es tan buena como la de un transformador de presión
Reply #32020-01-15
Las señales analógicas son de cambio continuo; se puede observar la tendencia de los cambios a lo largo del tiempo, lo cual es útil para detectar fallos. El transmisor puede definir los modos de fallo, lo que permite reducir las paradas no deseadas causadas por defectos en los instrumentos en el sitio.
Reply #42020-01-15
El interruptor de presión tiene un valor preestablecido; no se puede ver la presión real, ya que no hay un transmisor que lo muestre de forma directa
Reply #52020-01-16
Antes, el interruptor de presión respondía rápidamente, mientras que la medición realizada por el transmisor presentaba un retraso. A veces, las cadenas exigen el uso de interruptores de presión. Pero los interruptores de presión son difíciles de calibrar. Ahora, los transmisores han mejorado. Poco a poco, dejaron de usar los interruptores de presión. Muchos interruptores de presión también se han convertido en transmisores.
Reply #62020-01-16
Antes, el interruptor de presión respondía rápidamente, mientras que la medición realizada por el transmisor presentaba un retraso. A veces, las cadenas exigen el uso de interruptores de presión. Pero los interruptores de presión son difíciles de calibrar. Ahora, los transmisores han mejorado. Poco a poco, dejaron de usar los interruptores de presión. Muchos interruptores de presión también se han convertido en transmisores.
Reply #72020-02-05
Normas de diseño para instrumentos de seguridad en la industria petroquímica – GB_T50770-2013 6.1.1 Los instrumentos de medición del sistema de instrumentos de seguridad deben ser, preferiblemente, instrumentos de medición analógicos

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.