Sistema Pcs7, circuito de señales analógicas de los instrumentos (4-20 ma) en circuito abierto, ¿por qué muestra el DCS un valor máximo? ¿No debería ser el mínimo?

2020-01-19View Original

Thread Content

Como dice el título, ¿alguien experto puede responder? ¡Gracias!
Reply #22020-01-19
Se puede configurar para indicar estado de circuito abierto, valor máximo/mínimo en caso de fallo, o mantener el valor medido antes del fallo
Reply #32020-01-20
Arriba está la respuesta correcta: se puede configurar por uno mismo. Se pueden mostrar los valores máximos y mínimos, o mantenerlos constantes. En algunos casos, también es posible realizar ajustes más detallados y personalizados
Reply #42020-01-20
La configuración en segundo plano permite establecer si, en caso de fallo, se debe tomar el valor mayor o el menor.
Reply #52020-01-21
Esto se puede configurar. ¿Es la primera vez que el autor está en contacto con DCS?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.