Cableado de instrumentos de tres hilos

2020-01-19View Original

Thread Content

Me gustaría preguntarle al cartel original, el instrumento en mi sitio es un sistema de tres cables, ¿cómo lo conecto al DCS? ¿Existe dicha tarjeta en el gabinete del DCS o algo así? Si el gabinete ha sido configurado e instalado y fue agregado después de la tabulación de tres cables, ¿cómo puedo cambiarlo en el gabinete? Gracias~
Reply #22020-01-19
¿Cuáles son las señales de su sistema de tres cables? No lo explicaste claramente. Si el sistema de tres hilos es: Si la señal es positiva, el terminal común es positivo y la fuente de alimentación es positiva, entonces solo necesita seguir las instrucciones del terminal de la tarjeta DCS para realizar el cableado.
Reply #32020-01-19
La fuente de alimentación positiva y negativa y la señal positiva se introducen en el DCS como fuentes pasivas, y la fuente de alimentación positiva y negativa se conecta a 24 VCC.
Reply #42020-01-20
Para tabulación de tres hilos, no utilice los 24 V de la tarjeta. Los 24 V de la tarjeta tienen una potencia de salida muy pequeña, que solo es suficiente para controlar un relojero de dos cables y, por lo general, no puede controlar un relojero de tres cables. Un suministro de energía insuficiente generalmente resulta en que el valor de salida del medidor sea muy bajo. .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.