Respecto al problema de inicialización automática del posicionador de válvulas Siemens, espero que los usuarios puedan ayudarme con sus consejos.

2020-01-22View Original

Thread Content

Estos dos días, siguiendo las indicaciones de los usuarios del foro, encontré en Internet un tutorial para ajustar los posicionadores de válvulas de Siemens. Después de leerlo, surgió algunas dudas; espero que los usuarios del foro puedan ayudarme: al ajustar los posicionadores de válvulas de Siemens, primero se elige manualmente el tipo de actuador, el ángulo de rotación y el rango de movimiento del vástago de la válvula. Todo esto es fácil de entender. Luego, se procede con la inicialización automática. La inicialización automática consta de cinco elementos, como se muestra en la imagen a continuación. Estos elementos incluyen: determinar las fuerzas de acción y reacción, ajustar el punto cero y el recorrido, medir el tiempo de ejecución (que probablemente corresponda a la velocidad de desplazamiento), minimizar los incrementos de posicionamiento y optimizar la respuesta instantánea. Lo que me pregunto ahora es cómo puede saber el localizador inteligente si debe elegir una acción directa o una acción inversa ¿Acaso no debería configurarse manualmente? También está la velocidad de desplazamiento: ¿cómo sabe el localizador qué velocidad necesita el usuario? ¿Acaso no debería ingresarse manualmente? Además, ¿debería realizarse el ajuste del localizador de válvulas después de instalar la válvula de control en las tuberías de proceso, o antes de su instalación? Personalmente, creo que es mejor realizar los ajustes antes de la instalación, ya que se puede observar la trayectoria de movimiento del elemento de la válvula y también si esta se cierra bien. Espero que los usuarios entusiastas del foro puedan aclararme estas dudas. ¡Gracias!
Reply #22020-01-26
La inicialización automática incluye cinco elementos que no requieren ninguna acción, por lo que no hay necesidad de complicarse la vida. La traducción al chino de las instrucciones tampoco es precisa. La reacción positiva y negativa que se menciona aquí se refiere a las reacciones dentro del mecanismo de accionamiento, no a las reacciones de toda la válvula. No es necesario preocuparse por eso. La acción de apertura y cierre de toda la válvula debe configurarse manualmente por separado. ¿Y qué puedes hacer al ver la trayectoria de movimiento del elemento de válvula? ¿Acaso, una vez instalado, no se puede ver la trayectoria de movimiento del elemento de válvula? ¿La tuya es una válvula defectuosa? Seguro que hay que instalarlo primero y luego ajustarlo. Incluso si lo ajustas antes de instalarlo, seguirás teniendo que ajustarlo de nuevo una vez que esté instalado. Incluso si se cambia la ubicación de instalación, también hay que ajustarla de nuevo.
Reply #32020-01-27
Hola, gracias por la respuesta Lo que digo, de que es mejor realizar el ajuste antes de instalar la válvula, se debe a que, si la válvula de control ya está instalada, no puedo saber si su elemento de control se encuentra en estado abierto o cerrado. Por eso pienso así. Porque, durante el proceso de ajuste, las válvulas que se encuentran delante y detrás de la válvula de control están seguramente cerradas; por lo tanto, no es posible ver ningún parámetro del proceso. Por ejemplo, cuando el vástago de la válvula se mueve hacia abajo, ¿está la válvula realmente cerrada o abierta? Estas son mis dudas.
Reply #42020-01-27
La válvula, aparte del posicionador, está compuesta por componentes mecánicos; cuando el vástago de la válvula se mueve hacia abajo, el elemento interno de la válvula ciertamente se cierra~
Reply #52020-01-27
Esto está relacionado con la relación entre el elemento de válvula y el asiento de la válvula; también es posible que esté abierto.
Reply #62020-01-27
Esto está relacionado con la relación entre el elemento de válvula y el asiento de la válvula; también es posible que esté abierto.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.