En el lugar hay un nivel de líquido del veinte por ciento, pero el nivel medido por las dos bridas fluctúa constantemente; es muy inestable, variando de valores positivos a negativos, sin cesar Según la tabla de datos, el aceite de silicio es de tipo para altas temperaturas. Dado que la temperatura en nuestro entorno es bastante baja, se instaló calefacción eléctrica en las mangueras capilares, pero aún así hay fluctuaciones. También se desmontaron las bridas para inspeccionarlas; la cámara de membrana no presenta daños. ¡Por favor, que alguien con más experiencia pueda darme algún consejo! ¡ ¡
Al dotar al capilar de calefacción, el aceite de silicio se expande por el calor, lo que hace que los valores de presión en las cámaras de presión positiva y negativa sean significativamente más altos de lo real. Debido a que es difícil que los capilares sometidos a presiones positivas y negativas se calienten de la misma manera, la desviación en el valor de la diferencia de presión no necesariamente es positiva o negativa. Se recomienda utilizar transmisores de presión diferencial con aceite de silicio a baja temperatura. No se debe aplicar calefacción al capilar para evitar errores en las mediciones y fluctuaciones. El problema podría deberse a una falla en el transmisor, o bien a los cambios de temperatura del aceite de silicio causados por la calefacción
Lo que se dijo arriba tiene sentido: la adición de calefacción eléctrica podría causar que los capilares de ambos lados se calienten de manera desigual. Se recomienda probar primero con un aislamiento normal
Si es posible, ¿se podría desmontar el transmisor y dejarlo inmóvil por un rato para observar si hay fluctuaciones?
Propietario, debe verificar la temperatura del medio, así como la temperatura del entorno durante las fluctuaciones. Sería bueno que me indicara el modelo de las bridas dobles. De esta manera, se puede observar el diámetro y la longitud de los capilares, así como la densidad del aceite de silicio, entre otros. Cuanto más detallados sean los parámetros proporcionados, más precisas serán las recomendaciones que le hagamos.
1. Incluso con calefacción eléctrica, si la temperatura no supera los valores establecidos y se mantiene más o menos constante, esto no debería afectar la transmisión estable de la diferencia de presión. 2. ¿No hay tubos de protección contra las olas? ¿Cuál es la presión en el tanque? 3. Realice nuevamente la configuración de parámetros considerando el recipiente vacío y el recipiente lleno.
1. No se recomienda añadir calefacción al capilar. 2. Probar en modo estático si el punto cero fluctúa. 2. Se recomienda seleccionar un nuevo modelo, explicando detalladamente las condiciones de operación. Evite que se utilice aceite de silicio del modelo incorrecto.
1. Las fluctuaciones que coinciden con el nivel real del líquido son fluctuaciones normales; 2. Las fluctuaciones relacionadas con la calefacción auxiliar (como el intervalo entre las descargas del deshumidificador, o el encendido y apagado de la calefacción eléctrica controlada por un termostato) son fenómenos causados por dicha calefacción auxiliar ; 3. Retire la brida y cuélguela junto a la entrada de presión; si se producen fluctuaciones, es un fallo del transmisor.