Bajo el túnel de tuberías hay una caja de conexiones para instrumentos (lejos del equipo principal). Su clasificación de protección contra explosiones es ExdⅡBT4. Los expertos encargados de la inspección consideran que en el túnel existe un conducto de hidrógeno, y como la clasificación de protección contra explosiones para ese gas no coincide, sería necesario cambiarla a Exd CT4. No se puede contactar con el estudio de diseño. Por favor, ayúdenme a entender: ¿según qué requisitos se determina la clasificación de protección contra explosiones en ese lugar? ¿Es razonable lo que dicen los expertos?
Si está presente hidrógeno, se necesita CT4. Aunque la posibilidad de que el hidrógeno se extienda hasta esta caja de conexiones es muy baja, no se puede descartar por completo. Por lo general, aplicamos el estándar CT4 en toda la zona que comprende los dispositivos con medio de hidrógeno y los ductos circundantes, a fin de evitar situaciones embarazosas.
El ducto cuenta con una buena ventilación y, por lo general, se clasifica como zona 2. Puede consultar el plano de clasificación de zonas a prueba de explosiones elaborado por los especialistas en electricidad para tomar esa información como referencia. En las cajas de conexiones del área 1/2, se pueden utilizar tipos de cajas con protección reforzada o a prueba de explosiones; véase la norma “HG/T 20512-2014 – Normas para el diseño de tuberías y conexiones de instrumentación”, sección 8.1.11. Dado que se utiliza un modelo a prueba de explosiones, es necesario que cumpla al mismo tiempo con los requisitos relacionados con el grupo de gases y el grupo de temperatura. Los expertos tienen razón. Si se utiliza el tipo de seguridad reforzada, solo se requiere indicar el grupo de temperatura, no el grupo de gas; por lo tanto, T4 puede utilizarse en entornos con hidrógeno.
¿Cuáles son las principales diferencias entre los dos?
Se seguirá el plano de zonas a prueba de explosiones para la especialidad eléctrica, aunque se acepta el segundo piso
Si el entorno contiene hidrógeno, es necesario alcanzar el nivel II C.
La normativa está escrita muy claramente, no hay necesidad de discutirla.
Lo que digan los expertos que realizan la inspección, eso es lo que se hace; no hay necesidad de pensar en hacer cambios. Así es en nuestra fábrica. En esta inspección dicen que ya se han hecho las modificaciones, pero en la próxima inspección vuelven a decir que hay que seguir modificando