El taller cuenta con resistencias térmicas PT100, y se observó que los valores de temperatura mostrados por el DCS eran demasiado bajos. Tras realizar la comprobación, se determinó que el valor de resistencia del termorresistor era de 115 ohmios. Según la escala de PT100, la temperatura real debería ser de aproximadamente 39 grados. El rango de ajuste de la barrera de seguridad para el DCS y los transmisores de temperatura es de -30 a 200 grados. La corriente de salida de la barrera de seguridad, según las mediciones, es de aproximadamente 5.3 Ma. En la pantalla del DCS, la temperatura mostrada es de alrededor de 12 grados Celsius. Buenos días, ¿podrían explicarme por qué la temperatura que se obtiene al consultar la tabla de división según el valor de resistencia medido difiere de la temperatura que muestra el DCS? ¡Bienvenidos a todos para dejar sus comentarios! Gracias
¿Es demasiado bajo el rango de temperatura establecido en el DCS?
¿Puede ser más específico? ¿Problemas con la configuración de esa sección?
El rango de ajuste tanto para el DCS como para la barrera de seguridad del transmisor de temperatura es de -30 a 200 grados. ¿Hay algún problema con este ajuste?
La barrera de seguridad debería emitir 8,8 mA. Primero, compruebe si una salida de 100 ohmios da 4 mA. Creo que la configuración de salida de su barrera de seguridad está en el rango de 0-20
En primer lugar, el valor de resistencia medido incluye también el valor de resistencia de los dos cables conectados; por lo tanto, ese valor será más alto. Es necesario medir el valor de resistencia de esos dos cables y restarlo para obtener un valor más preciso. En segundo lugar, hay una discrepancia entre el rango establecido por la barrera de seguridad y la señal de salida en mA. En un rango de (-30-200) °C, una corriente de 5,3 mA corresponde a -11,31 °C. Sin embargo, según la pantalla del DCS, esa temperatura sería de 12 °C. Si el rango fuera realmente (-30-200) °C, entonces el valor en mA debería ser de 6,92 mA. Por favor, verifique si los rangos establecidos por la barrera de seguridad y el DCS son los correctos.
En primer lugar, el valor de resistencia medido incluye también el valor de resistencia de los dos cables conectados; por lo tanto, ese valor será más alto. Es necesario medir el valor de resistencia de esos dos cables y restarlo para obtener un valor más preciso. En segundo lugar, hay una discrepancia entre el rango establecido por la barrera de seguridad y la señal de salida en mA. En un rango de (-30-200) °C, una corriente de 5,3 mA corresponde a -11,31 °C. Sin embargo, según la pantalla del DCS, esa temperatura sería de 12 °C. Si el rango fuera realmente (-30-200) °C, entonces el valor en mA debería ser de 6,92 mA. Por favor, verifique si los rangos establecidos por la barrera de seguridad y el DCS son los correctos.
De acuerdo, ¡gracias! Voy a revisarlo de nuevo siguiendo el método que me indicaste.
La última edición de este mensaje fue realizada por li*ng419 el 15-2-2020 a las 22:34. ¿De qué marca es la barrera de seguridad termométrica?
Creo que se debe a una discrepancia en la configuración del lado DCS y del lado de la barrera de seguridad
5.3 Ma tampoco debería ser de 12°C, ¿habrá algún problema con la configuración de seguridad? Hay que verificar si hay problemas en todos los aspectos relacionados con el sistema de cables
En el mensaje de solicitud anterior no se indicó con claridad, así que hoy he vuelto a verificar los parámetros configurados. El rango de funcionamiento del protector de seguridad contra cambios de temperatura es el mismo que el rango establecido por el DCS: -30~200°. La resistencia real medida de la resistencia térmica es de 114,7 ohmios. La corriente de salida relacionada con los cambios de temperatura es de 6,97 miliamperios. En la pantalla del DCS se muestra un valor de 12,6°. Por favor, que los expertos me ayuden a revisarlo de nuevo. ¿Hay algún problema? ¡Gracias!
Verifique si la barrera de seguridad es inteligente, algo similar a un transmisor de temperatura. Si es así, sería bueno verificar los parámetros de configuración. Además, el rango en el DCS también debe establecerse entre -30 y 200
Con el verificador de procesos, se envía una señal estándar a los terminales de la tarjeta, para verificar si 4 mA muestra -30 grados y si 20 mA muestra 200 grados. Verifique si hay algún problema en el canal de las tarjetas.
Está bien, lo intentaré. ¡Gracias!
¿La resistencia térmica no se puede medir por debajo de cero? Hay un problema con el rango de la barrera de seguridad
La resistencia térmica puede medir hasta -200 grados
Exacto, cuando se mide la resistencia térmica en valores negativos, su valor es inferior a 100 Ω.
Exacto, cuando se mide la resistencia térmica en valores negativos, su valor es inferior a 100 Ω.