Una pregunta sobre las válvulas de regulación

2020-02-14View Original

Thread Content

Válvula de regulación FOL, apertura de la válvula 50; cuando no hay flujo de aire, se mantiene en 50. ¿Cuál es el estado cuando hay interrupción de la corriente eléctrica en condiciones de viento inexistente, y cuál es el estado en caso de interrupción de la corriente cuando sí hay viento?
Reply #22020-02-14
flo: Cuando se interrumpe el suministro de aire, la posición de la válvula de regulación permanece inalterada (se mantiene en su posición original); cuando hay apagón (cuando la señal de control es baja), la válvula se abre.
Reply #32020-02-14
FOL, O y L se refieren a la situación que ocurre cuando hay una caída de viento; no tienen nada que ver con la corriente eléctrica. Primero se bloquea en la posición L; luego, a medida que la válvula de bloqueo comienza a perder presión, esta se abre gradualmente. El viento es la fuente de energía más fundamental para el funcionamiento de las válvulas, mientras que la corriente eléctrica se utiliza para transmitir señales.
Reply #42020-02-15
flo: Cuando se interrumpe el suministro de aire, la posición de la válvula de regulación permanece inalterada (se mantiene en su posición original); cuando hay apagón (cuando la señal de control es baja), la válvula se abre.
Reply #52020-02-15
La válvula de regulación neumática es accionada por aire comprimido. El estado de fallo de la válvula se produce cuando se pierde la señal de presión de aire. Ya sea que la pérdida de la señal de aire sea causada por problemas en la fuente de aire, por una señal eléctrica defectuosa, o por que la electroválvula deje de funcionar (por falta o exceso de energía), lo importante es que esto provoca la pérdida de la señal de aire, lo cual a su vez hace que la válvula deje de funcionar y quede en posición abierta/cerrada.
Reply #62020-02-15
Todos están en estado encendido; que se encienda por culpa de una falla

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.