Thread Content
Pregunta de un principiante: Ya hay un manómetro en la salida de la bomba de circulación. Ahora necesito añadir un transmisor de presión a distancia. ¿Puedo reemplazar el manómetro que ya está allí por un transmisor de presión? Si no es posible, ¿significa eso que habría que instalar otro transmisor en otra parte de la tubería de salida? ¿Este transmisor se instala generalmente delante o detrás de la válvula de salida? Ruego que respondan, ¡gracias!
¿O usar un punto de toma de presión junto con el manómetro, y luego instalar un transmisor?
Un punto de medición de presión; se crea un conector en T para conectarlo con la superficie del suelo y el transmisor de presión~
Este mensaje fue editado por Qingzhi Han por última vez el 16/02/2020 a las 13:58. ¿Es este el método de instalación que se muestra a la derecha en la imagen? Vi que decían que esto no cumplía con las normas
Disculpen, parece que las imágenes no se están mostrando arriba
I. Este es un punto de estrés; al conectar dos circuitos, no se produce distorsión en los valores de medición; II. ¿Es más práctico volver a hacer un orificio en la tubería, o instalar un conector en T? III. En cuanto a las mangueras, las arandelas y las válvulas, basta con instalarlas de manera adecuada
Instalar dos instrumentos de presión en un punto de medición no cumple con los requisitos normativos. Si el punto de medición a distancia no forma parte del sistema de interbloqueo y no es posible detener la bomba para realizar la instalación durante el proceso de producción, se puede añadir una conexión en T al tubo, después de la válvula principal, para instalar allí una válvula de corte y un manómetro o transmisor. De esta manera, en caso de que haya un fallo en los instrumentos, será posible detener su funcionamiento para realizar las reparaciones necesarias.
1. Primero, hay que considerar la función del nuevo relajador de presión. Si la bomba debe encenderse a distancia, lo ideal es instalarla después de la válvula de control de salida de la bomba. De esta manera, si la presión no aumenta después de que la bomba se encienda, el centro de control debe indicar que se revise la situación en el sitio. Si lo que se desea es mostrar la presión de salida de la bomba en otro lugar, lo mejor es instalar el manómetro por separado del regulador, para facilitar las tareas de mantenimiento.