Sobre los problemas de control de las válvulas de regulación

2020-02-17View Original

Thread Content

Nuestra empresa necesita instalar una válvula de regulación, que se utiliza principalmente para controlar el grado de apertura de las válvulas manuales. Se desea poder ajustar manualmente la apertura de las válvulas en el sitio, así como también desde la sala de control. ¿Se puede adquirir una tabla PID de 2 canales para conectar la señal 4-20 ma a los cables de señal en la sala de control? ¿Cómo se puede lograr si no es posible? Muchas gracias
Reply #22020-02-17
Se puede hacer de la siguiente manera: se instala un regulador PID en el sitio, y su salida se conecta a un interruptor de conmutación local/remoto. La señal proveniente del DCS también se conecta a ese interruptor; la salida del interruptor, a su vez, se conecta al posicionador de la válvula. El interruptor se coloca en modo remoto, siendo controlado por el DCS; cuando está en modo local, es controlado por el PID local.
Reply #32020-02-17
Pero la desventaja de esto es que no puedo supervisar cómo opera el mecanismo en tiempo real
Reply #42020-02-17
¿Qué quieres decir con el control manual de la apertura de la válvula? ?
Reply #52020-02-17
Se trata de instalar un medidor PID en el lugar, para que, en modo manual, se pueda introducir el grado de apertura de la válvula
Reply #62020-02-17
Los instrumentos PID convencionales suelen tener una función de cambio entre modo manual y automático. Basta con conectar la señal del DCS al instrumento y luego configurar los parámetros. Si se desea que el DCS pueda mostrar el grado de apertura de la válvula, es necesario asegurarse de que el localizador en campo proporcione información sobre la posición de la válvula; esa información debe ser conectada al DCS. :lol
Reply #72020-02-17
Comprar una válvula de regulación con volante y transmisor de posición de la válvula. Ya sea de forma manual en el sitio o mediante control remoto desde la sala de control, así la sala de control puede ver los cambios en la posición de la válvula (tanto de forma manual como con control remoto). Es imposible controlar la válvula de control manualmente en el sitio, y al mismo tiempo controlarla a distancia desde la sala de control.
Reply #82020-02-17
El localizador de la válvula utiliza una señal de retroalimentación a través de un cable de 4-20 mA. ¿Se puede lograr esto simplemente conectándolo en serie con el medidor PID?
Reply #92020-02-17
Lo que quiero decir con control manual no es una rueda de mano, sino la instalación en el sitio de una tabla de control PID secundaria. ¿No es cierto que si se conecta el cable 4-20mA del posicionador de válvulas al DCS y a la tabla PID secundaria en el sitio, se puede lograr el control y la supervisión desde ambos lugares? En ambos casos, el control se realiza mediante un operador manual
Reply #102020-02-17
La línea de control necesita 2 hilos, y la línea de retroalimentación también necesita 2 hilos; Si solo hay 2 hilos, eso significa que no se está capturando la señal de retroalimentación; por lo general, no es posible conectarlos en serie
Reply #112020-02-17
:Si falta escribir una letra en “L”, y no es posible conectar las partes entre sí, ¿significa eso que esta función no puede implementarse? ¿O acaso debo crear un programa en DCS y utilizar el control manual PID en el sitio para regular indirectamente esta válvula? La línea de retroalimentación debería poder conectarse en serie, ¿verdad? ¿O me podrían sugerir un módulo de salida que convierta 1 en 2?
Reply #122020-02-17
Las señales de los instrumentos, por lo general, no se pueden conectar en serie; por eso, la retroalimentación tampoco puede conectarse en serie
Reply #132020-02-17
Incluso con el cambio manual a automático mediante un controlador secundario, después del control manual en campo, es necesario volver a poner el interruptor en modo automático; de lo contrario, el DCS no podrá controlar automáticamente la próxima vez, y esto resulta poco fiable en las operaciones del proceso
Reply #142020-02-17
¿No has entendido lo que quería decir? ¿Acaso todos los localizadores de válvulas de regulación actuales cuentan con función de retroalimentación de la posición de la válvula? ¿No es que, si hay mucho, se considera que es mucho?
Reply #152020-02-17
Elija un posicionador de válvulas inteligente; al realizar el pedido, solicite que incluya retroalimentación de posición, así se cumplirá el requisito
Reply #162020-02-18
Según el autor del post, se debería utilizar un módulo similar al 333D para leer las respuestas mediante el protocolo Hart. Se añade un módulo PID para satisfacer las necesidades de control en el sitio y de control remoto. Si se quiere utilizar la señal para otros fines, se puede considerar añadir un distribuidor de corriente.
Reply #172020-02-18
En realidad, el controlador manual es el instrumento que permite llevar a cabo esta función: ejecuta las instrucciones del DCS a distancia, pero también se puede operar de forma manual en el lugar.
Reply #182020-02-19
Hace décadas, los controladores manuales ya podían satisfacer las necesidades del propietario del edificio. Pero hoy en día se utilizan menos; se han olvidado o ya nadie los utiliza.
Reply #192020-02-19
La tabla PID de segundo orden de la que hablas es el operador manual, ¿verdad? Según tu idea, el circuito funciona de esta manera: la válvula en campo se conecta al operador manual y luego a DCS. El operador manual permite pasar entre modo manual y automático, y también suministra energía a la válvula en campo. Este método de control por circuito ya está obsoleto, pero generalmente las fábricas antiguas siguen prefiriéndolo. Creo que se puede acceder directamente a DCS; en la capa inferior de DCS se pueden añadir módulos de control PID, lo que evita el uso de materiales, conexiones eléctricas y aumenta la fiabilidad del sistema Si realmente necesitas un controlador PID, puedes consultar a Hongrun Precision Instruments Co., Ltd. Esta empresa fabrica este tipo de controladores PID; son de producción nacional y ofrecen una buena relación calidad-precio

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.