Los termopares de tipo K presentan fluctuaciones de temperatura muy frecuentes, mientras que los transmisores de resistencia térmica en la misma ubicación mantienen una temperatura estable. Por favor, que los expertos expliquen las causas de esta situación. Gracias
Es posible que haya un mal contacto en los terminales de conexión del termopar; Conexión de cables dañada, puesta a tierra defectuosa ; Interferencias electromagnéticas.....
1. Verificar si los conectores están sueltos. 2. ¿Es normal el valor en mv que muestra la sonda térmica? 3. ¿Está dañada la sonda térmica? 4. ¿Hay agua dentro del tubo protector?
Si se descarta la posibilidad de un mal contacto, es posible que haya fugas en la carcasa de protección, o bien que haya problemas con los contactos térmicos.
1. Verificar el núcleo par. 2. Verificar los terminales de conexión (saltar los terminales de conexión). 3. Verificar los terminales de compensación de la barrera de seguridad. 4. Verificar si hay interferencias de alta tensión en el lugar
¿Hay cables sobrantes? Prueba con otro módulo de sensibilidad térmica.
Se necesitan datos concretos: ¿cuál es el rango de fluctuación? Se puede probar con otro termopar. Determinar si es un problema con el termopar o con los cables.
Es causado por interferencias electromagnéticas; las señales en milivoltios son susceptibles a interferencias. Además, hay que prestar atención al sistema de puesta a tierra.