Programación lógica DCS

2020-02-18View Original

Thread Content

Como se muestra en la figura, los requisitos del proceso exigen que se muestre un valor cada 0, 15, 30 y 45 segundos; es decir, se muestra un valor cada 15 segundos, en un ciclo continuo. De esta manera se puede observar la tendencia de cambio del nivel del líquido. ¿Cómo se programa esto en la pantalla de configuración del DCS? Ruego a los expertos que no duden en ayudarme
Reply #22020-02-18
Más o menos eso es, también hay otros métodos para lograrlo.
Reply #32020-02-18
Después de responder, se me ocurrió una pregunta: ¿no tienen ustedes ninguna tendencia? ¿Por qué hacer esto?……
Reply #42020-02-18
Al configurar las tendencias en DCS, establezca el período de muestreo en 15 segundos
Reply #52020-02-19
Si se observan las tendencias, todo queda claro. Se pueden establecer varios segundos; ustedes que trabajan en el área de procesos también son talentosos
Reply #62020-02-19
Yo también creo que esta es la función básica de un registrador de instrumentos, ¿no? ¿Acaso no tienen este instrumento? Es necesario implementarlo mediante programación.....
Reply #72020-02-19
DCS debe tener al menos las funciones básicas para analizar tendencias; no hay necesidad de que sea tan complicado
Reply #82020-02-19
El gráfico de tendencias del Allen-Bradley M6 no cuenta con esta función; por lo tanto, es necesario consultar el valor correspondiente a ese momento específico. En el caso de los procesos industriales, no se utiliza el gráfico de tendencias
Reply #92020-02-19
El proceso no le gusta observar las tendencias; el aumento del nivel del líquido no es evidente, y además hay que mover el ratón de un lado a otro
Reply #102020-02-19
¿Es en un momento de tiempo fijo? Si es fijo, ¿no se puede hacer el informe también?
Reply #112020-02-19
Es evidente que, si se quiere crear informes, la computadora principal cuenta con complementos para ello; basta con editar las funciones de los scripts, al igual que en Excel. O bien, se puede crear en la capa inferior un programa similar a un diagrama en forma de trapecio, como lo diseñó un amigo anteriormente; también es posible conectar los puntos en la pantalla.
Reply #122020-02-19
Esto es un deber; no hay tal cosa como gustar o no gustar...
Reply #132020-02-19
La tendencia está bien, pero no hay opciones de quince segundos. Hay opciones de un segundo y diez segundos
Reply #142020-02-20
Cuando el valor de r en el flip-flop rs es 1, la salida es 0. Es decir, este programa necesita que se le active manualmente una vez por minuto, ¿verdad?
Reply #152020-02-23
Según las tendencias de tiempo de recolección del DCS y una relación de análisis de 15 segundos, eso no es mejor; el proceso de ustedes también está bien
Reply #162020-02-23
Segundo piso, correcto. Lo que quería decir el autor es que los cuatro puntos de medición de nivel deben mostrarse alternativamente en la misma posición, con un intervalo de 15 segundos. Además de implementarlo con lógica en el segundo piso, también se puede hacer usando la lógica en combinación con la opción de mostrar/ocultar.
Reply #172020-03-14
Definir 4 variables intermedias y luego añadirlas a los datos históricos (aumentando el intervalo de muestreo o guardándolas con un temporizador)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.