HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

La sala de control no coincide con las indicaciones del transmisor

2020-02-19View Original

Thread Content

1. La lectura del transmisor en sitio para la presión de entrada del horno principal PT-009 es de 3,09 MPa; la lectura mostrada en la sala de control es de 3,04 MPa. Anteriormente, las lecturas eran iguales. La lectura del transmisor en sitio para la presión de salida de PT-010 es de 3,09 MPa; la lectura mostrada en la sala de control también es de 3,09 MPa; El transmisor en sitio tiene el mismo rango que la sala de control ; Se puede medir la corriente con un valor de 475, y también se puede utilizar un amperímetro para determinarla; de esta manera, los valores obtenidos coinciden con los indicados en la sala de control ; Tras cambiar las conexiones de PT-009 y PT-010 en la barrera de seguridad, el valor indicado por el transmisor en campo de PT-009 fue de 3.09 MPa, mientras que en la sala de control se mostró 3.04 MPa. El valor indicado por el transmisor en campo de PT-010 fue también de 3.09 MPa, y en la sala de control se mostró el mismo valor: 3.09 MPa.
Reply #22020-02-19
Parece que es un problema con el transmisor PT-009, pruebe a reemplazarlo...
Reply #32020-02-20
Debería ser el PT-09 el que tenga un problema. Para determinar cuál es el problema exacto, es necesario que los técnicos de los instrumentos y el personal de DCS lo verifiquen en el lugar
Reply #42020-02-20
Basta con reemplazar el módulo de alimentación del PT-009 y se soluciona; he encontrado este tipo de problemas muchas veces.
Reply #52020-02-20
Por tu descripción, se descarta la sección desde los terminales de conexión en el sitio hasta el propio lugar
Reply #62020-02-20
A través del intercambio se puede comprobar que la barrera de seguridad y el canal para las tarjetas funcionan correctamente. También es necesario verificar cuáles son los valores de corriente de 09 y 10. Calcule usted mismo, mediante la conversión de rangos, qué valor de corriente corresponde a 3.09 MPa. Es muy probable que la parte de salida del modelo 09 esté dañada; en muchos transmisores de diferentes marcas, las funciones de medición y de salida se realizan a través de circuitos impresos independientes
Reply #72020-02-20
Me gustaría saber qué parte de la corriente de entrada estás midiendo con el amperímetro
Reply #82020-02-22
Supongo que usted solo midió la corriente en el lado de la barrera de aislamiento, y no la midió en el lado de los instrumentos de medición en el sitio. Si hubiera medido la corriente desde esos instrumentos, también debería ser de 3.04 MPa. Por lo tanto, el problema sigue siendo el transmisor de presión en el sitio.
Reply #92020-02-22
Antes no pude ver bien, ahora he mirado con más atención. Para esta pregunta, puedes realizar la operación cuando la tabla esté a presión atmosférica normal; con 0 es suficiente
Reply #102020-02-26
Estoy de acuerdo con tu opinión. Actualmente, en muchos transmisores inteligentes, la medición y la salida se realizan a través de circuitos independientes. Si se puede medir el valor de la corriente de salida del transmisor y este valor coincide con el valor indicado en la sala de control, entonces el problema radica en la parte de medición del transmisor inteligente. De lo contrario, el problema está en la parte de salida del transmisor o bien en el transmisor en su conjunto.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.