Thread Content
En el sitio, los instrumentos de sistema de tres cables se conectan al gabinete a través de la barrera de seguridad AI (la barrera de seguridad de sistema de tres cables de MTL). Sin embargo, los instrumentos en el sitio no funcionan (la pantalla de los instrumentos no muestra nada; se deduce que no reciben alimentación eléctrica). La barrera de seguridad, sin los instrumentos conectados, presenta una tensión de 25 V, mientras que la tensión cuando se conectan los instrumentos es de solo 4 V. Además, se conecta la fuente de alimentación de 24 V directamente a los instrumentos en el sitio, los cuales cuentan con pantalla para mostrar información. ¿Cuál es la razón de esto? Los instrumentos en el sitio son instrumentos intrínsecamente seguros.
Lo mejor es verificar si las especificaciones detalladas de los instrumentos en el lugar y de las barreras de seguridad son compatibles. Incluso cuando se trata de un sistema de tres cables, no necesariamente son compatibles
Echemos un vistazo a la potencia de salida máxima del barrera de aislamiento y a la potencia de los instrumentos de 3 cables en el sitio… Parece que la potencia de los instrumentos de 3 cables es demasiado alta, por lo que la barrera de aislamiento no puede manejarla
Por la descripción, parece que hay una falta de correspondencia en la potencia: la potencia que genera la barrera de seguridad es menor que la que requiere el instrumento. No puede hacer funcionar los instrumentos.
Por seguridad, es mejor utilizar instrumentos de dos cables en los circuitos intrínsecamente seguros. Los instrumentos de tres cables tienen diferentes consumos de energía; si este consumo es algo mayor, es posible que no puedan funcionar.
¿Este es un punto nuevo que se ha añadido o uno que ya estaba dañado?
Error de conexión. Los tres cables de un instrumento de tres hilos: de alimentación, de señal y de tierra, deben pasar por una barrera de seguridad para conectarse al sistema. La fuente de alimentación y la tierra no están correctas; el medidor en el sitio no muestra nada. La señal y la tierra no están correctas; la señal no puede introducirse en el sistema.
Gracias a todos. He consultado al fabricante; parece que es una incompatibilidad entre la potencia de la barrera de seguridad y los instrumentos en el sitio.
Punto nuevo: el fabricante dice que la potencia de la barrera de seguridad es insuficiente
Gracias. Debe ser ese el problema
1. Consultar al fabricante de barreras de seguridad; 2. Verificar si los conectores están correctamente conectados ; 3. Rara vez se escucha hablar de instrumentos de tres cables que sean intrínsecamente seguros. Es necesario confirmar si los instrumentos en el sitio son intrínsecamente seguros o a prueba de explosiones. Si son a prueba de explosiones, se recomienda que los cables de señal pasen por una barrera de aislamiento, y que la alimentación eléctrica sea independiente.
1. Se debe considerar si la ubicación de los instrumentos en el sitio está demasiado lejos del cuarto de gabinetes. 2. ¿Existen cajas de conexiones intermedias entre el cuarto de gabinetes y los instrumentos en el sitio? ¿Hay conexiones defectuosas en esos terminales de conexión? Si existe una mala conexión, esto puede causar que la capacidad de carga de la barrera de seguridad sea insuficiente debido a una alta resistencia de contacto
En un proyecto me encontré con un problema similar: la potencia del barrera de seguridad no era suficiente. En el sitio se necesitaba que la barrera de seguridad accionara una sonda de vibración de tipo triple. Como resultado, la barrera de seguridad se sobrecalentó y eso causó un incendio dentro del gabinete
Solicitar al fabricante de instrumentos el modelo de barrera de seguridad adecuada
Si se conecta la fuente de alimentación a los instrumentos en el sitio, ¿cómo se puede lograr la seguridad intrínseca? ¿Sigue funcionando la barrera de seguridad? ?
En el sitio, la alimentación de los instrumentos de sistema de tres cables se obtiene por separado de otra fuente. La alimentación del barrera de seguridad es de tipo intrínsecamente seguro y de baja potencia. (¿Cuál es el modelo de la barrera de seguridad de sistema de tres cables MTL?) ).
La barrera de seguridad utiliza un conexión pasiva, es decir, no se suministra energía al circuito