¿Pueden utilizarse analizadores en línea en los sistemas SIS?

2020-02-27View Original

Thread Content

¿Se puede utilizar el análisis en línea para la interconexión de los sistemas SIS?
Reply #22020-02-27
Por supuesto que sí, pero aún hay que verificar si el tiempo de respuesta requerido por los procesos y el retraso en las mediciones del analizador en línea cumplen con los requisitos. También es importante comprobar si el analizador cumple con los requisitos de nivel SIL para su integración en el sistema SIS. Actualmente, la medición del contenido de oxígeno se utiliza ampliamente en los sistemas SIS.
Reply #32020-02-28
Respuesta excelente, es precisamente el análisis de oxígeno. Muchas gracias
Reply #42020-03-05
Debido a los tiempos de respuesta prolongados y a que los instrumentos de análisis son menos fiables que otros instrumentos, es preferible utilizarlos lo menos posible en sistemas de interbloqueo
Reply #52020-03-05
Se puede diseñar con un sistema de tres para dos, lo que aumenta la fiabilidad
Reply #62020-03-05
¿Qué empresas fabricantes de analizadores de oxígeno constante tienen certificación SIL?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.