Como título: Cuando la tarjeta Tricon falló, se reemplazó en línea y se completó PASS-Active. Entonces tengo esta pregunta, da un ejemplo.: Supongamos que no hay ningún fallo en una tarjeta AO y que sólo es cuestión de sustituirla por una tarjeta nueva. Entonces, después de insertar una tarjeta del mismo tipo en la ranura de redundancia 1:1 y pasar el PASS, ¿el siguiente paso es esperar a que se encienda la hora y luego desconectar la tarjeta anterior? ¿Existe algún otro método? Soy novato, por favor dame un consejo.
No, TRICON no tiene una función de conmutación suave forzada como algunas tarjetas de redundancia DCS.
Cambié la tarjeta ICS hace mucho tiempo y puedo forzar el cambio de la tarjeta fijando mecánicamente el pellizco de la tarjeta. Entonces no sé si el de Congisen tendrá esa función.
¿No puedes simplemente sacar la tarjeta activa?
[Respuesta al Piso 4] Yo también lo creo, solo puedo volver a intentarlo cuando tenga la oportunidad adecuada. Entonces miré en el foro para ver si alguno de mis compañeros lo había hecho.
Dado que es una tarjeta AO redundante, al desconectar la que está en uso se cambiará automáticamente a la tarjeta de respaldo. Sin embargo, esto no se recomienda durante la producción normal. Si el cambio falla y provoca un accidente de producción, nadie se atreve a asumir esta responsabilidad. El cambio forzado se realiza de manera infalible durante el tiempo de inactividad.
Confirme con el fabricante, confirme con producción, evalúe que el riesgo sea bajo y podrá considerarlo después de completar los procedimientos. Presta atención a realizar pruebas relevantes en situaciones seguras como estacionamiento y acumulación de experiencia.
Según el manual de mantenimiento de TRICON, está estrictamente prohibido retirar tarjetas ACTIVAS.