Este es el cálculo del caudal para una placa de orificios. Según este cálculo, el límite máximo de diferencia de presión es de 40 kPa; el caudal correspondiente a ese valor es de 60000 Nm3/h. El rango del transmisor también es de 40 kPa. Por ejemplo, si la corriente del transmisor es de 8 mA, lo que corresponde al 25%, al tomar la raíz cuadrada y multiplicarla por el caudal de 60000, el valor resultante del caudal sería de 30000 Nm3/h. Si se calcula utilizando la fórmula correspondiente, también se obtiene 30000. Entonces, ¿es necesario realizar algún ajuste adicional debido a la diferencia de temperatura? Si se realiza una compensación por la diferencia de temperatura, ¿la unidad después de la compensación sigue siendo Nm3/h?
Reply #22020-03-02
Dependiendo de las condiciones de operación: si estas son las mismas que las previstas en el diseño, no es necesario realizar ningún tipo de compensación. Pero si hay una gran diferencia entre ellas, sí se necesita compensación. La unidad de medida sigue siendo NM3/H
Reply #32020-03-02
La densidad del gas varía en función de la temperatura y la presión; para realizar mediciones precisas, es necesario realizar una compensación por temperatura y presión.
Reply #42020-03-03
En mi opinión personal, el caudal medido por un medidor de caudal basado en la diferencia de presión debería corresponder a las condiciones reales de operación. El valor del caudal indicado en los cálculos es simplemente el valor del caudal en las condiciones de diseño, convertido a valores correspondientes a condiciones estándar. Si las condiciones reales de operación coinciden con las condiciones de diseño, entonces el valor del caudal en condiciones estándar coincide con el valor de la diferencia de presión. Pero si hay diferencias entre las condiciones reales y las condiciones de diseño, para garantizar una medición precisa del caudal, es necesario realizar compensaciones en función de la temperatura y la presión. Cabe señalar que el objetivo de estas compensaciones es lograr valores correspondientes a las condiciones de diseño, y no a las condiciones estándar. En otras palabras, se trata de convertir las condiciones reales de operación a condiciones de diseño, y luego, basándose en esas condiciones de diseño, convertir el caudal a valores correspondientes a condiciones estándar.
Reply #52022-08-24
Si se utiliza el cálculo de densidad, no es necesario realizar ninguna compensación adicional.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.