Thread Content
Las tarjetas AI de diferentes fabricantes tienen diferentes números de canales: hay tarjetas con 8 canales, 16 canales o 32 canales. En las especificaciones técnicas se indica que el número de canales en una tarjeta AI no debe superar los 16. ¿Qué opinan al respecto?
Este mensaje fue editado por última vez por budaoweng123 el 4-3-2020 a las 17:26. Actualmente, los proyectos DCS suelen utilizar 16 canales como estándar. Hay pocos modelos de SIS, así que realmente no tienes opciones. Por ejemplo, TRICON y Zhongkong tienen solo 32 canales; ICS parece tener solo 20 canales, mientras que HIMA tiene solo 8 canales.
Si en una tarjeta hay demasiados canales defectuosos y es necesario reemplazarla, obviamente resulta más económico hacerlo con una tarjeta de 16 canales en lugar de una de 32. Además, se reduce significativamente la interferencia en el uso normal de los canales. No está claro si también se tiene en cuenta la posibilidad de distribuir los riesgos
No hay otra opción. Personalmente, creo que la tarjeta de 16 puntos es la más adecuada. La SIS se utiliza para el corte de emergencia en los puntos de control críticos, pero no tanto como el DCS. Sin embargo, al parecer, lo más común actualmente es usar tarjetas de 32 puntos.
La mayoría de las IA son de 8 o 16 canales; los DCS fiables son de 16 canales, mientras que los SIS son de 8 canales, lo cual se adapta mejor a las situaciones de uso.