¿De qué componentes consta un sistema instrumentado de seguridad?

2020-03-06View Original

Thread Content

Esta publicación fue editada por última vez por Chemical Jianghu el 2020-3-6 12:42. Soy un estudiante de tecnología. Sólo tengo un conocimiento superficial de los instrumentos. Aprendí recientemente * SIS. Sepa que los sistemas instrumentados de seguridad generalmente incluyen subsistemas de sensores, subsistemas de controladores lógicos y subsistemas de actuadores. No está muy claro qué componentes específicos se incluyen en los tres sistemas. Los sensores en orden deben incluir: Los componentes de medición de campo, transmisores, barreras de seguridad y controladores lógicos deben incluir en secuencia: Tarjeta de entrada, tarjeta DI (¿son las dos tarjetas iguales? ), CPU, tarjeta DO, tarjeta de salida (¿son lo mismo? ), el actuador incluye: Relés, barreras de seguridad, válvulas de control. ¿Es correcta la comprensión anterior? Por favor dame algún consejo de un experto en instrumentación.: ¿Qué incluye exactamente? ¿Cuáles son las funciones básicas? ¿Cuáles están en correspondencia uno a uno?
Reply #22020-03-06
pedir consejo: Al realizar la verificación SIL, ¿dónde están los límites entre sensores, controladores y actuadores?
Reply #32020-03-06
pedir consejo: Al realizar la verificación SIL, ¿dónde se dividen las tres partes? Gracias
Reply #42020-03-06
La verificación SIL se realiza circuito por circuito.
Reply #52020-03-06
Sí, eso es correcto. Al calcular un bucle SIF, es necesario calcular el PFDavg del sensor, controlador y actuador por separado y luego sumarlos. Después de leer la literatura, los ejemplos son relativamente breves. Al calcular, algunos suman las tasas de fallas peligrosas del elemento de medición, el transmisor y la barrera de seguridad como la tasa de fallas total del sensor para calcular el PFD del sensor. El controlador sólo calcula el PFD de la CPU. Algunos actuadores incluyen válvulas solenoides y otros no. ¿Dónde está la línea divisoria entre las tres partes?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.