¿Se necesita una habitación separada para el UPS?

2020-03-09View Original

Thread Content

¿Se necesita una sala separada para las UPS? Fuente de la normativa, gracias
Reply #22020-03-09
Es necesario. Las normas aplicables se encuentran en: “Normas para el diseño de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado en edificios residenciales”, GB 50736-2012, sección 6.3.2. La disposición de los orificios de extracción en los sistemas de ventilación general del edificio debe cumplir con las siguientes regulaciones: 1. En el caso de los orificios de extracción ubicados en la parte superior de las habitaciones, salvo cuando se utilicen para extraer mezclas de hidrógeno y aire, la distancia desde el borde superior del orificio hasta el techo no debe ser mayor a 0.4 m ; 2. Cuando se utiliza para expulsar mezclas de oxígeno y aire, la distancia desde el borde superior del orificio de extracción hasta el plano del techo o del borde del techo no debe ser mayor a 0,1 m.
3. Cuando se utiliza para expulsar gases nocivos cuya densidad es mayor que la del aire, en el caso de los orificios de extracción ubicados en la parte inferior de la habitación, la distancia desde su borde inferior hasta el suelo no debe ser mayor a 0,3 m ; Norma para el diseño de equipos eléctricos en entornos con riesgo de explosiones GB50058-2014: 4) En las áreas cerradas, se considera que existe una buena ventilación si se proporciona al menos 0,3 m³ de aire por metro cuadrado de suelo por minuto, o bien si se realiza una renovación del aire al menos 6 veces por hora. Esta tasa de ventilación puede lograrse mediante ventilación natural o ventilación mecánica. “Normas para el diseño de la distribución de energía en equipos eléctricos en general” GB 50055-2011, 6.0.8–3: La sala de carga debe tener una buena ventilación. Cuando la ventilación natural no sea suficiente, se debe utilizar ventilación mecánica; la frecuencia de renovación del aire debe ser de al menos 8 veces por hora. Explicación de las disposiciones: De acuerdo con las normas industriales vigentes en nuestro país, es decir, las “Normas para el diseño de edificios destinados a telecomunicaciones” YD/T 5003, en las salas donde se encuentran baterías de tipo ácido resistentes a explosiones, la cantidad de aire renovado debe ser de al menos 5 veces por hora. De acuerdo con las disposiciones mencionadas, y teniendo en cuenta que al cargar las baterías hasta su nivel máximo se generan grandes cantidades de gases corrosivos e hidrógeno, esta norma establece que la frecuencia de ventilación debe ser de al menos 8 veces por hora. 【Zona no peligrosa: Según los cálculos anteriores sobre la cantidad de hidrógeno que se escapa, para alcanzar el 10% del límite inferior de explosividad, la batería necesita ser cargada continuamente durante más de 33 horas.】 Por lo general, el tiempo de carga de una batería es de 8 horas; por eso, es fácil cumplir con los estándares de las zonas no peligrosas. Las normas no exigen una ventilación por hora en este lugar; suponiendo que la ventilación se realice una vez por hora, también es posible mantener el contenido de hidrógeno por debajo del 10% del límite inferior de explosividad. 】 Las normas que establecen requisitos en cuanto a la frecuencia de ventilación son irracionales en el entorno de uso de los centros de datos. 】 Normas para la instalación de dispositivos eléctricos: especificaciones para la construcción y aceptación de baterías, GB50172-2012, 3.0.7: En las salas donde se encuentran las baterías, deben utilizarse luces a prueba de explosiones y motores de ventilación. Los cables de iluminación deben instalarse dentro de tuberías, y no se deben colocar interruptores ni enchufes en dichas salas. Diseño eléctrico entre las baterías. “Normas para la instalación y aceptación de baterías en instalaciones eléctricas”, GB50172-2012, 3.0.7: En la sala donde se encuentran las baterías deben utilizarse lámparas a prueba de explosiones y motores de ventilación. Los cables de iluminación deben estar instalados dentro de tuberías, y no se deben instalar interruptores ni enchufes en dicha sala.
Reply #32020-03-09
Por lo general, los sistemas de mayor potencia cuentan con una sala de UPS separada
Reply #42020-03-09
Por lo general, se asigna una sala separada para el UPS. SHT 3006-2012 Normas de diseño para salas de control en la industria petroquímica: Propósito principal: primero, el aislamiento electromagnético ; En segundo lugar, el personal de mantenimiento entre los UPS y los gabinetes también es diferente; uno está bajo la responsabilidad del departamento eléctrico y el otro, del departamento de instrumentación. Facilita la gestión separada.
Reply #52020-03-09
La UPS debe estar en una sala separada, para facilitar su gestión y mantenimiento.
Reply #62020-03-10
Para capacidades superiores a 10 KVA, se recomienda contar con un cuarto de alimentación separado —según HG/T 20509-2014—
Reply #72020-03-11
Hermano, soy un simple mortal. ¿Podría decirme qué significa esa cifra de 10KVA?
Reply #82020-03-11
Disculpe, ¿en qué normativa se especifica que deben ser dos caracteres?
Reply #92020-03-11
No es necesario que existan normas estrictas al respecto; el UPS es importante para la estabilidad de la producción. Si no se coloca en una habitación separada, puede afectar a otros equipos o a los empleados, lo cual a su vez afecta la producción.
Reply #102020-03-11
HGT 20509-2014 Normas de diseño para el suministro de energía a los instrumentos 6.3.2
Reply #112020-03-12
Es preferible que sea de esta manera, según las normas. Y no es necesario.
Reply #122020-03-13
Por supuesto que sí, al menos se necesita tres dormitorios y un salón.
Reply #132023-03-09
Ya lo he aprendido. Aunque la norma indica que se debe usar “ Conveniente en la actualidad, los expertos suelen ser personas de mayor edad. Y esas personas no necesariamente están dispuestas a escuchar tus explicaciones

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.