Problemas de transmisión remota de datos de las estaciones térmicas

2020-03-12View Original

Thread Content

Dentro de la estación térmica hay cuatro unidades de calefacción; cada unidad cuenta con un panel de control. ¿Cómo se transmiten los datos de estos paneles al centro de monitoreo de la red de calefacción? ¿Se transmite cada dato por separado o de forma centralizada? Y, en caso de transmitirlos por separado, ¿cómo se hace eso? ¿Y cómo se hace en el caso de una transmisión centralizada?
Reply #22020-03-13
¿Es una estación de calefacción urbana? Si es así, ¿VPN?
Reply #32020-03-13
En una estación térmica, los cuatro gabinetes de control deberían estar muy cerca; se recomienda utilizar un solo gabinete de control. Por lo general, los armarios de control cuentan con una interfaz RS485 preparada para ello; se utiliza un PLC para recopilar los datos, que luego se envían al centro de monitoreo a través de GPRS. Si el armario de control no cuenta con una interfaz RS485, resulta un poco problemático, ya que es necesario añadir un distribuidor de señales para cada parámetro, lo cual incrementa los costos. Si los cuatro gabinetes de control están muy separados, se asignará un PLC a cada uno de ellos. @Youlan_MHBU, ¿podría explicar con más detalle la situación en el lugar?
Reply #42020-03-13
Cada gabinete de control es un gabinete controlado por PLC; en cada uno de ellos hay aproximadamente 50 puntos de control. Ahora, los datos de cada gabinete deben ser enviados al centro de monitoreo. ¿Cómo se debe hacer eso?
Reply #52020-03-14
Si los PLC que se encuentran en sus cuadros de control tienen interfaces RS485 disponibles, entonces nosotros normalmente utilizamos un Siemens 200SMART para recopilar datos de esos cuatro PLC a través de las interfaces RS485. A los PLC se les asignan direcciones de dispositivo diferentes; por ejemplo, las direcciones serían 2, 3, 4 y 5. Según el protocolo de comunicación, los datos se analizan y se almacenan en nuestro Siemens 200SMART. Configurar nuevamente el DTU de Shenzhen Hongdian para transmitirlo al centro de monitoreo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.