Problemas de conexión del posicionador de válvulas Siemens

2020-03-16View Original

Thread Content

Conecté los 3 y 8, y también se realizó una conexión directa entre los 56. Al conectarla a una fuente de alimentación de 24V, la pantalla LCD se iluminó, pero después de unos segundos se apagó. Además, había un olor a quemado; probablemente algo se haya quemado. ¿Por qué?
Reply #22020-03-16
Con 3 y 8 en conexión, se produce un cortocircuito con 56. La conexión en sistema de dos cables está correcta, según lo que has dicho. Pero, ¿qué quieres decir con conectarlo a una fuente de 24V? Se debe conectar al canal AO del DCS. Si, como dices, se conecta una fuente de alimentación de 24V, la corriente será demasiado alta y eso causará daños en el medidor.
Reply #32020-03-16
De hecho, debería alimentarse a través de la barrera de seguridad DCS. En ese momento pensé en conectarlo primero para probarlo, pero se me olvidó
Reply #42020-03-16
Este lugar huele a algo rancio. . .
Reply #52020-03-17
Se han perdido miles de dólares; la placa ya no sirve, pero los demás componentes pueden usarse como repuestos.
Reply #62020-03-17
Error elemental y de principio: el sistema de dos líneas solo puede recibir señales de 4-20 mA; la tensión es de unos 5 V. Sería raro que no se pagara la cuota de inscripción
Reply #72020-03-17
Este. . . ¿Dónde hay algo que funcione con 24V? Todo lo que se conecta son generadores de señal

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.