El sistema Honey PKS, con señal de salida AO; el dispositivo conectado en el sitio es un regulador de potencia para el calentador. Se utiliza una barrera de seguridad como medio de aislamiento. Durante el funcionamiento, el DCS presenta una situación de inicialización del canal; no es posible recuperarlo simplemente volviendo a conectar los cables. Es necesario poner el canal en modo INactive y, posteriormente, activarlo nuevamente para que el problema desaparezca. Ya ha ocurrido varias veces; no se puede determinar la causa. ¡Por favor, que los expertos den alguna sugerencia!
La inicialización consiste en obtener una salida en circuito abierto; verifique los conectores de la salida AO, o si todos los dispositivos relacionados están desconectados del circuito
La conexión es buena, y al volver a conectarla, el problema no desaparece; sigue siendo imposible pasar corriente. Solo después de reactivar el canal una vez, se podrá obtener una salida normal.
También hemos tenido este problema. Se probaron todo tipo de soluciones, y al final se resolvió cambiando la tarjeta.
Primero, hay que averiguar si se trata de un problema con los canales del módulo o de una interrupción en el circuito. Si es una interrupción en el circuito la que causa este problema, entonces no es algo normal. Si es un problema del módulo, consulte las instrucciones a continuación: