El nivel de líquido en la torre de gasificación no es preciso. En la torre de gasificación se utiliza una mezcla de metanol y agua; la temperatura es de unos 235 grados. El nivel del líquido se controla de forma centralizada, manteniéndolo en un 42%. Después de operar durante un tiempo, los medidores de nivel de tipo tubo de vidrio y los medidores remotos muestran valores inexactos, con errores bastante grandes. Tras calibrar el medidor de nivel de líquido en el tubo de vidrio, se descubrió que la válvula estaba obstruida. Al mejorar la relación agua-alcohol en el proceso de fabricación, también aumentó la temperatura del vapor. Pero el nivel del líquido no disminuía en absoluto, sino que seguía aumentando. ¿Cómo se puede determinar ahora si hay un fallo en el nivel de líquido a distancia? El medidor de nivel a distancia es un medidor de nivel de doble brida
En la torre se encuentra una mezcla de metanol y agua. ¿Por qué se obstruyen las válvulas? Si las válvulas del medidor de nivel con tubo de vidrio pueden obstruirse, ¿habrá también válvulas en las conexiones de doble brida? ¿Hay impurezas en el medio? Si hay impurezas, creo que existe la posibilidad de que la brida inferior esté obstruida o contaminada
Durante la inspección de la torre de gasificación, no se verificó el funcionamiento del equipo, por lo que no se sabe si hay algo suelto en su interior. Se instalaron válvulas delante de los conectores de las dos válvulas.