I. El PICA3001 sirve como detector de presión; el valor de SV se establece en 0,8 MPa (en condiciones normales, entre 0,73 y 0,736). Las válvulas PV3001-1 y PV3001-2 se regulan de forma secuencial para controlar la presión. Para garantizar estabilidad, se recomienda utilizar el control manual. ¿Cómo pueden los expertos hacer que el sistema funcione de forma automática, sin que eso afecte al funcionamiento de las válvulas en las condiciones actuales?
Este mensaje fue modificado por última vez por jlshnlhj el 22-3-2020 a las 11:58. Primero, hay que aclarar la relación entre el módulo SPLIT (en C) y PV3001-1, PV3001-2 (ambos se encuentran en M). No se puede ver la configuración, así que las sugerencias posteriores no son fiables. También es necesario conocer si existen requisitos o limitaciones en los procesos relacionados con los interruptores PV3001-1 y PV3001-2.
La salida de PICA3001 pasa por un divisor, lo que genera dos señales que se envían respectivamente a PV3001-1 y PV3001-2. No se observa un controlador secundario; parece tratarse de un sistema de alarma para el control por rangos de presión.
Esto es un viaje en etapas. Con control manual de 2 válvulas, basta con controlar la 1
¿Se puede agregar un medio de contacto para hacer una consulta?
¿Se puede agregar un medio de contacto para hacer una consulta?
Es un sistema de alarma con control por rango de presión. Si los valores de SV y PV se establecen de la misma manera, en modo automático, las válvulas 1 y 2 no se activarán
Es un sistema de alarma con control por rango de presión. Si los valores de SV y PV se establecen de la misma manera, en modo automático, las válvulas 1 y 2 no se activarán
Cuando los valores de SV y PV son iguales, la desviación del controlador es cero; por supuesto, las dos válvulas de control no se moverán.
Este mensaje fue editado por última vez por jlshnlhj el 24-3-2020 a las 11:12. Ya se lo he dicho: tanto PV3001-1 como PV3001-2 están en modo M (es decir, manual). No entiendo cómo funciona eso. ¿Vio también, en el panel de control, la palabra “IMAN” a la derecha de “MAN”? Eso significa que se encuentra en el modo manual de inicialización (con la conexión posterior desconectada). El módulo SPLIT también cuenta con un interruptor SW que permite controlar la conexión entre IN y OUT1/OUT2. Además, es posible realizar cambios en el rango de medición en ambas vías. Por lo tanto, es necesario saber si las válvulas PV3001-1 (en M) y PV3001-2 (en M), cuyos porcentajes de apertura son 40% y 48% respectivamente, tienen alguna restricción en cuanto a su funcionamiento. Probablemente haya un módulo MLD en estado M para cada una de ellas. También es posible que exista un ST16 que gestione el estado de los instrumentos en segundo plano. Supongo que no está muy familiarizado con el sistema Yokogawa, y como el dispositivo está funcionando normalmente, no le recomiendo intentar hacerlo. Quien ató el nudo, debe ser quien lo desate; deja que la configuración del panel se realice automáticamente. Lo mismo de siempre: si no se puede ver la configuración, las sugerencias siguientes no son fiables. Incluso podría engañarte y llevarte al error. De hecho, si se conoce el sistema Yokogawa y ese circuito ya ha funcionado correctamente en el pasado (incluso con los parámetros PID ajustados), la información que se muestra puede utilizarse para realizar las verificaciones necesarias. De este modo, el circuito puede salir del estado IMAN. Además, el regulador principal 30PICA3001 permite que ambas válvulas funcionen, incluso cuando está en modo M. A continuación, se procede a verificar los parámetros PID y a ajustarlos si es necesario. Lo mencionado anteriormente solo se aplica a la información que se muestra en el diagrama de flujo del primer piso.
No es mucho, acabo de empezar a trabajar en esto; mi conocimiento aún es limitado. Gracias, gran maestro
Gracias. Disculpe, mi conocimiento del arte es limitado
Se trata de un control por etapas. Primero, hay que averiguar cómo dividir las etapas. Luego, se debe calcular el valor MV del controlador principal PIC3001. Se calcula este valor a partir de los puntos A y B. Una vez que ese valor se haya introducido, se conectan los dos contadores auxiliares en serie. Después, el contador principal pasa a funcionar de forma automática
Maestro, este es el diagrama de la lógica de fondo; el control de presión se realiza a través de dos circuitos, cada uno con su propia válvula
Existen estos tipos de control por etapas. Debe preguntar cuál es el tipo específico de instrumento que utiliza, o bien decidirlo según sus procesos de producción
Un sensor, dos objetos de control; parece ser un sistema en paralelo y no en serie.
Este mensaje fue editado por última vez por jlshnlhj el 27-03-2020 a las 08:50. “...Aquí, probablemente, haya un módulo MLD en estado M”. De hecho, se trata de MLD-SW. En primer lugar, es necesario saber con claridad si existe alguna limitación, restricción, relación de división de rango o proporcionalidad entre el estado de apertura/cierre de las dos válvulas 30PV3001-1 y 30PV3001-2. (Ahora, los valores de MV difieren en un 40%, 48%). Es necesario comprender claramente el esquema de control, en particular la ubicación del control del módulo 30SPL3001 (módulo SPLIT); generalmente, esta ubicación es 3. Esto está relacionado con la relación entre las dos válvulas en términos de restricciones, rango de funcionamiento y proporcionalidad. Verificación: Asegurarse de que no existen otros módulos en segundo plano relacionados (como ST16, etc.). MLD-SW: 1. Valores de GAI y BIAS; por lo general, son 1 y 0 respectivamente. Si no es así, hay que calcularlos por uno mismo. 2. En la configuración, el modo en cascada se establece en AUT o CAS. Al operar en modo en cascada, es necesario cambiar a ese modo. (Si está establecido en AUT, cambiar a CAS no funcionará). SPLIT: 1. Conversión de rango; generalmente, esta configuración se utiliza para ello. Operación: Actualmente, 2 MLD-SW están en estado M, y 30PICA3001 también está en estado M. Posición de control del SW del 1.30SPL3001 (módulo SPLIT): generalmente, 3. 2. Ajuste lentamente los valores de MV de 30PV3001-1 y 30PV3001-2, de manera que cumplan con las restricciones, limitaciones, relaciones de rango y proporcionalidad establecidas. (Si ya se han cumplido el 40% y el 48%, se puede omitir este paso). 3.30SPL3001 (módulo SPLIT): configurado en C (el módulo está en modo en serie). 4.30 Los módulos PV3001-1 y 30PV3001-2 deben configurarse en AUT/CAS, respectivamente. En este momento, en el panel de control del 30PICA3001 (PID principal), la palabra “IMAN” que se encuentra a la derecha de “MAN” desaparece. Se procede a ajustar los valores de 30PV3001-1 y 30PV3001-2 utilizando los valores MV del 30PICA3001 (PID principal). 5. Verifique los parámetros P e I de la configuración 30PICA3001 (PID principal). 6. Modifique el valor de configuración SV; cuando el valor PV se acerque a SV, ponga el módulo 30PICA3001 (PID principal) en modo AUT. (Este módulo no cuenta con seguimiento SV). 7. Preste atención a la observación y ajuste, modifique los parámetros P e I. Lo mencionado anteriormente solo aplica a la información que se muestra en las plantas 1 y 15.
La salida de 30PICA3001(PIC) se envía a 30SPL3001. Según las condiciones específicas de división de señales, en 30SPL3001 se dividen las señales; las dos señales resultantes se envían respectivamente a 30PV3001-1 y 30PV3001-2. Cada uno de estos dispositivos envía una señal de valor máximo a Z023105 y Z023106, lo que permite controlar los dos válvulas correspondientes. La señal de división es aquella que divide una señal de valor máximo en varias secciones; en este caso, se divide en dos secciones. Existen tres tipos específicos de señales de división de flujo. Se trata del problema de determinar los puntos de división: en un caso, la división de flujo ocurre en un punto específico, es decir, después de que la válvula anterior se abra o cierre por completo, entonces la válvula posterior se abre o cierra ; Cerca del punto de división existe una zona de cobertura de la señal; es decir, cuando la válvula anterior está cerca de estar completamente abierta o cerrada, la válvula posterior comienza a abrirse o cerrarse. Dentro de esta zona de cobertura, ambas válvulas tienen un grado determinado de apertura ; Cerca del punto de división existe una zona muerta en las señales; es decir, después de que la válvula anterior se abra o cierre por completo en ese punto, transcurre un tiempo antes de que la válvula siguiente se abra o cierre. Las opciones para las dos válvulas de control en modo de control por etapas son: ambas válvulas en la misma dirección, es decir, ambas abren o cierran con aire ; Las dos válvulas tienen direcciones opuestas, es decir, una es de tipo “abierto con presión de aire” + “cerrado con presión de aire”, y la otra es de tipo “cerrado con presión de aire” + “abierto con presión de aire”. El método de señales por etapas del módulo SPLIT consiste en ajustar el punto cero de la señal y su pendiente dentro de dicho módulo. Por ejemplo, si el punto de división se encuentra en el 50%, entonces 30PV3001-1 tendrá una salida del 0% al 100% cuando su entrada esté entre el 0% y el 50%. Por su parte, 30PV3001-2 también tendrá una salida del 0% al 100% cuando su entrada esté entre el 50% y el 100%