Consideraciones para la instalación del interruptor de nivel por ultrasonidos y problemas comunes durante su puesta en marcha
Thread Content
Principio de funcionamiento del interruptor de nivel por ultrasonidos: El principio de funcionamiento del interruptor de nivel por ultrasonidos consiste en que el instrumento mide las ondas ultrasónicas emitidas por la sonda, y detecta las señales de resonancia que se generan en la pared del recipiente. Cuando el líquido cubre la sonda, la amplitud de estas señales de resonancia disminuye. El instrumento detecta este cambio y emite una señal de conmutación. Gracias a este principio, es posible monitorear el nivel de líquido en los tanques, y en los puntos de medición se emiten señales de conmutación para alertar a tiempo al personal encargado del mantenimiento de los instrumentos, permitiendo así detener la entrada y adición de líquido, y evitando así efectivamente accidentes como fugas. https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=2314589&size=300x300&key=cd7dd34bebc632e1&nocache=yes&type=fixnoneAplicaciones de los interruptores de nivel por ultrasonidos: El interruptor de nivel ELL-SA es un dispositivo de tipo no contacto que utiliza la “tecnología de ultrasonidos de frecuencia variable” para medir el nivel del líquido. Se utiliza principalmente para monitorear el nivel del líquido en los tanques, permitiendo así la detección de niveles altos o bajos. Con las actualizaciones y mejoras en las tecnologías de medición, estos interruptores también se utilizan ampliamente para determinar si hay líquido en las tuberías. Al medir desde el exterior del tanque, sin entrar en contacto con el líquido dentro del mismo, se trata de un instrumento de medición completamente no contacto. Puede ser utilizado en industrias como la farmacéutica, petrolera, química, energética y alimentaria, para el control del nivel del líquido. https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=2314595&size=300x300&key=bd0b29500199e733&nocache=yes&type=fixnoneCondiciones de ajuste del instrumento de interruptor de nivel por ultrasonidos: Uno: Requisitos del instrumento 1. Completar la instalación del instrumento de acuerdo con los requisitos de instalación ; 2. El suministro de energía a los instrumentos es normal ; 3. El instrumento está encendido sin mostrar códigos de error ; 4. Bolígrafo magnético ; 5. 24 horas después de completar la instalación de la sonda. II. Condiciones de operación: 1. El nivel actual del líquido está por encima o por debajo de la altura de la sonda en más de 200 mm ; 2. Datos de espesor de la pared del tanque (espesor de la chapa en la posición de instalación de la sonda). Problemas que pueden surgir durante la depuración y sus soluciones. Fenómeno 1: La depuración se realiza sin problemas, pero el sistema de circuitos emite alarmas. Causa: Las configuraciones de estado normalmente abierto y normalmente cerrado del instrumento no coinciden con la configuración del sistema. Solución: Invertir los parámetros del usuario del instrumento 20#: 01 indica alarma por presencia de líquido, 00 indica ausencia de alarma por presencia de líquido. Fenómeno 2: La depuración funciona correctamente; revise los parámetros del proyecto, parámetro número 7, valores 12-15. Causa: La sonda receptora recibe una señal demasiado débil. a. El cable de la sonda es demasiado largo, lo que provoca una gran atenuación de la señal. b. La superficie de montaje del sensor no está pulida o no se ha aplicado adhesivo de acoplamiento. Solución: a. El cable del sensor no debe superar los 30 m. b. Limpiar la superficie de montaje del sensor y volver a instalarlo. Consideraciones para la instalación del interruptor de nivel de medición externa: 1. Cómo garantizar la máxima fuerza de sujeción del anillo magnético de la sonda. 1.1 El área de pulido de la pared del tanque debe ser mayor que el tamaño del anillo magnético, para evitar que la pintura o las impurezas disminuyan la fuerza de atracción. 1.2 Gire el anillo magnético de modo que sobresalga del sello, evitando que quede hundido dentro de él. 1.3 Anillo de sellado y adhesivo de sellado para la sonda, para evitar la entrada de agua y la oxidación. 1.4 El tubo de protección de la sonda no debe tener grandes fuerzas de torsión. https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=2314596&size=300x300&key=1e88dc6d9b560676&nocache=yes&type=fixnone2. ¿Cómo garantizar una señal limpia y estable? 2.1 La cantidad de agente de acoplamiento aplicado no debe ser demasiado escasa; su espesor debe ser de al menos 1,5 mm. 2.2 La pared del tanque en la ubicación de instalación de la sonda debe estar pulida para que quede lisa. 3. ¿Cómo garantizar la precisión de las mediciones? Las dos sondas están instaladas a la misma altura, en el mismo nivel de alarma.