¿Es necesario que la sala de control tenga un diseño a prueba de explosiones? ?

2020-03-24View Original

Thread Content

Hay un proyecto en el que la sala de control central se encuentra en la zona delantera de la fábrica. El departamento de instrumentación exige un diseño resistente a explosiones, mientras que el departamento de procesos considera que no es necesario. ¿Qué opinan todos?
Reply #22020-03-25
La necesidad de que la sala de control cuente con un diseño a prueba de explosiones se determina en función del plano general, de los riesgos relacionados con las nubes de polvo explosivo, de las normas de diseño para salas de control y de las especificaciones técnicas para su protección contra explosiones. Sobre la base de todo esto, se realizan los cálculos y se procede a su construcción. Es decir, cómo se debe organizar la sala de control, si es necesario un diseño a prueba de explosiones, cómo realizar los cálculos relacionados con la protección contra explosiones, etc. El instituto de diseño será quien realice el diseño; no depende de si es necesario o no, ni de lo que diga algún experto.
Reply #32020-03-25
Gracias por la información proporcionada por el experto de arriba; he aprendido algo nuevo
Reply #42020-03-28
Veamos cómo lo calcula el estudio de diseño. Por ahora no es resistente a las explosiones, y más adelante seguirás necesitando realizar modificaciones: tendrás que mover el DCS y los gabinetes del DCS, lo cual es un verdadero problema
Reply #52020-08-03
Hola, nuestra empresa se especializa en el diseño de modificaciones a prueba de explosiones. Podemos ayudarle gratuitamente: 13853192922
Reply #62020-08-17
La cuestión fundamental es realizar un cálculo del riesgo de explosión en el punto objetivo Se seguirán estrictamente los resultados calculados. El enfoque conservador consiste en actuar según los criterios de resistencia a explosiones, pero sin tener en cuenta la carga explosiva; se trata, entonces, de un diseño basado en suposiciones. Si no se realiza cálculo alguno relacionado con el riesgo de explosión, aún así es necesario tomar en consideración la resistencia a dichas explosiones. En las zonas frente a las fábricas, se utiliza un valor de 21 kPa como carga explosiva ; La refinería a la que fuimos fue construida en los últimos años; la sala de control central se encuentra en la zona delantera de la planta, y también es resistente a explosiones. Sin embargo, es evidente que la carga explosiva que puede soportar no supera los 21 kPa. En cambio, la sala de análisis central, que está justo enfrente, no fue diseñada como edificio resistente a explosiones ; La situación actual es realmente absurda: las puertas a prueba de explosiones de las salas de control centrales, que deberían mantenerse abiertas para permitir su uso normal, han perdido por completo su función. Pero como hay requisitos, en el diseño no queda más remedio que seguir adelante a pesar de todo. Por lo tanto, para la sala de control, la opción más conservadora es hacerla a prueba de explosiones; si se quiere que no sea a prueba de explosiones, es necesario presentar los cálculos que lo justifiquen.
Reply #72023-03-28
Es algo de sentido común: después del proceso de diseño y de la planificación general, se realiza un análisis del riesgo de explosión en función de la ubicación, para determinar si las distancias de seguridad son suficientes. Basta, no se necesita una sala de control antivuelco.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.