En una ocasión, se produjo un problema cuando el núcleo del termopar revestido se conectó a tierra, lo que causó que las mediciones realizadas por el DCS no fueran precisas; sin embargo, todo volvió a la normalidad una vez que se restableció el aislamiento. DCS es una entrada de señal de termopar directa (sin aislador externo). ¿Alguna vez lo han experimentado? ¿Cómo manejarlo? Después de todo, existen productos de termopar que no son aislantes. ¡Gracias!
En el extremo de medición existen tres formas básicas: de tipo con salida, de tipo con carcasa y de tipo aislado. Mientras se cumplía el tiempo de respuesta para la medición de la temperatura, utilizamos materiales aislantes, y no hubo problemas de interferencia con la tierra.
Los termoparos con revestimiento presentan un aislamiento deficiente. Las causas son las siguientes: 1. La caja de conexiones del extremo frío se humedece, lo que provoca un mal aislamiento debido a la entrada de agua. La solución es secarla y limpiar los terminales y los cables. 2. Una temperatura de medición demasiado alta, o una atmósfera corrosiva, pueden causar que el material aislante del termopar revestido, que es polvo de óxido de magnesio, se oxide, lo que reduce sus propiedades aislantes. Esto es un fenómeno normal. Solución: agregar un aislador de temperatura o un transmisor de temperatura aislado.
Disculpe, lo que dije antes es que el tipo aislante no funciona bien, lo que hace que los valores medidos por el DCS sean inexactos. El tipo de conexión a tierra ya no funciona bien; la causa principal son las interferencias. Se puede intentar usar un condensador de tipo Zener de 0.1 uF entre los polos positivo y negativo del termopar, así como entre esos polos y la tierra. A ver si eso funciona. Lo mejor es usar un osciloscopio para ver qué tipo de señal provoca las interferencias y así determinar cuál es la solución adecuada.
Independientemente de las interferencias, el hardware del DCS no permite que el extremo de medición del termopar esté conectado a tierra. Si está conectado a tierra, el valor es bajo; si no está conectado, todo está bien de inmediato
¿Se entra directamente en la carcasa o hay una barrera de separación? Si se introduce directamente en la carcasa, no es fácil hacer modificaciones; o bien hay que calentarla para cambiarla, o bien hay que optar por un termopar aislante. . . En cuanto a la valla de aislamiento, hay que consultar al fabricante.
Moderador: ¡Hola! Los termoparos de tipo a tierra con los que he trabajado presentan lecturas inexactas en las pantallas digitales. La causa es la interferencia que se genera al conectarse a tierra, lo cual afecta las señales en milivoltios y provoca lecturas erróneas. Al añadir un condensador para filtrar las señales, se puede solucionar el problema. El hardware del DCS podría ser diferente al de las pantallas digitales; puedes solucionarlo durante la instalación, aislando la carcasa del termopar del cuerpo del equipo. Por ejemplo, en las conexiones roscadas, se puede utilizar cinta de tetrafluoroetileno alrededor de la rosca para evitar que el termopar entre en contacto con ella; de esta manera, el termopar queda aislado.