Thread Content
Nuestra empresa se encuentra en la provincia de Jiangsu y pertenece a la industria química de precisión, diseñada según las normas del sector petroquímico. Originalmente, el instituto de diseño ubicó la sala de control dentro del edificio de control, en la zona de producción; dicho edificio fue diseñado para resistir explosiones. La semana pasada se celebró una reunión de evaluación, en la cual los expertos propusieron eliminar la torre de control y ubicar la sala de control dentro del edificio principal, fuera de las puertas de seguridad, sin necesidad de medidas de protección contra explosiones. La razón para eliminar la sala de control es la Directriz n.º 2020/1 emitida por el Departamento de Emergencias de Jiangsu, relativa a la mejora del nivel de seguridad intrínseca en las empresas que manejan sustancias químicas peligrosas (Directriz n.º 2020/1). 1. Optimizar la distribución espacial de la empresa. La disposición general de la empresa debe cumplir con los requisitos de las normas y especificaciones de prevención de incendios y explosiones. La sala de control central debe ubicarse en la zona administrativa. Las salas de control de los equipos de producción y almacenamiento que presentan riesgo de incendio o explosión no deben encontrarse dentro de las áreas donde se encuentran dichos equipos. Si es necesario colocarlas allí, deben ser diseñadas, construidas y reforzadas de acuerdo con las normas de diseño resistente a explosiones para salas de control en la industria petroquímica. Se consultó a algunos estudios de diseño y fabricantes de DCS anteriores, quienes también han experimentado en los últimos dos años la situación en la industria petroquímica de ubicar las salas de control en edificios en la zona frontal de la planta, sin realizar un diseño resistente a explosiones. Pero el estudio de diseño que hemos contratado no se ocupa del tema de la resistencia a las explosiones. Las normas para el diseño de salas de control en la industria petrolera y química, como SH/T3006-2012 y HGT 20508-2014, también son bastante vagas al respecto. Parece que, de hecho, sí es necesario contar con un diseño resistente a las explosiones… ¿Alguien ha tenido experiencias similares? ¿Cómo resolvieron ese problema? ¡Muchas gracias!
Este mensaje fue editado por última vez por lotos1987 el 28-4-2020 a las 00:28. Como colega de la oficina de diseño, no puedo entender qué es lo que les preocupa a ellos en esa oficina de diseño. En las definiciones de los dos términos normativos, las salas de control, la sala de control central y la sala de control en el sitio se refieren a zonas “dentro del dispositivo” o “dentro de la planta”. Forzar su aplicación a las disposiciones relativas al diseño resistente a explosiones, cuando se encuentran fuera de las puertas de seguridad, es algo inútil y poco eficaz. Con el respaldo de las normativas locales por un lado y el apoyo de los propietarios por otro, deberían ceder… Se incluye un artículo como referencia
Es comprensible que el instituto de diseño tema asumir responsabilidades. Jeje.
Hermano, la mentalidad del instituto de diseño es comprensible. Sin hacer cálculos, no está garantizado que la zona delantera de su fábrica no pueda ser destruida. Así que hay que entenderlo. Hay que encontrar una salida; probablemente ellos también necesiten un motivo. Quitarse las propias responsabilidades.
Pero siento que si la sala de control necesita ser a prueba de explosiones, entonces el edificio administrativo debería serlo aún más... Hay allí más gente, y además están los directivos...:lol
Revisa en la cuenta WeChat de Haichuan; hay un artículo relacionado con el diseño de las salas de control. En ese momento, hubo una gran reacción al respecto
Está bien, iré a echar un vistazo. Gracias
Hola, he buscado en la sala de control pero no he encontrado nada... ¿Recuerda el nombre del artículo? ¡Muchas gracias!
https://bbs.hcbbs.com/thread-1808484-1-1.html La información clave está aquí. Recuerdo que WeChat publicó artículos relacionados en el pasado, pero no se puede buscar ese contenido en la cuenta oficial
Entiendo personalmente las dificultades de los estudios de diseño. Solo hay una razón por la que es necesario realizar un diseño a prueba de explosiones: determinar si una explosión podría causar daños en la sala de control. Recuerdo que alguien en el foro lo mencionó antes; es difícil de calcular. Bueno, el estudio de diseño te diseñará uno a prueba de explosiones directamente.
https://mp.wei*n.qq.com/s?src=11×tamp=1585712546&ver=2251&signature=VlJA7d2WcRe4lddG8uq-DbGSepEwWgmkqKARXfl6muAOQEC*ttFlLlLNGwJK-uW6*lDKvNnymkTyUa3z0mfUeKPmNeVHQr8bF9m3sNG33T2JY1tuaqVYtbpCFr6iDefB&new=1 Es muy necesario realizar una evaluación de resistencia a explosiones en las salas de control de las plantas químicas relacionadas con el carbón. Aquí se explica todo de manera detallada, para su referencia
Las normas nacionales están redactadas de forma demasiado vaga
Las normas nacionales son demasiado generales; un poco demasiado simplistas
Camarada, tienes un alto nivel de conciencia; además, tienes oportunidades de ascenso. Jaja
¿Acaso no debería faltar la palabra “sala de control” en ese diseño? Por supuesto, también falta la mención a las salas donde se encuentran los gabinetes
Si aún se encuentra en la fase de diseño, la sala de control debería ubicarse en el edificio integral, fuera de la segunda puerta, para evitar confusiones. Además, la sala de distribución eléctrica debe ubicarse por separado, y no dentro del edificio de producción.
La clave del problema es la distancia que hay entre la sala de control, ubicada en la zona administrativa, y el dispositivo explosivo. Si esa distancia es de menos de 100 metros, incluso estando dentro de la zona administrativa, no se puede justificar la falta de medidas de protección contra explosiones. Si la distancia es superior a 200 metros, entonces no es necesario implementar medidas de protección contra explosiones, según las condiciones reales. Las normas relativas a las salas de control establecen requisitos en cuanto a la capacidad de resistencia ante explosiones y a la distancia correspondiente; se pueden consultar dichas normas
Según las normas actuales, las salas de distribución no pueden ubicarse dentro de los edificios de producción; por lo general, se encuentran en los centros de energía. En SH3006 se indica que la sala de control central debe ser un edificio independiente (5.3)
Nuestra planta es pequeña; su longitud y anchura son de poco más de 200 metros... En las normas tampoco parece haber valores específicos al respecto. Consultamos a una institución externa, y ellos indicaron que, según los cálculos relacionados con las explosiones por nubes de vapor, si la diferencia de presión es inferior a 6,9 kPa, no es necesario instalar medidas de protección contra explosiones