Me gustaría consultar a un experto en control: en la producción intermitente, desde la carga de materiales hasta la reacción, pasando por la maduración y finalmente la extracción del producto, hay decenas de pasos. Se realiza el control mediante la programación paso a paso en el PLC. ¿Ocurre que, si hay un error en el PLC, algún paso se ejecute al mismo tiempo que se está llevando a cabo otro paso? Por ejemplo, al realizar el paso 15, ¿se ejecutó por error el paso 5 al mismo tiempo? ¿O bien, el paso 5 solo puede superar o retrasarse entre el paso 4 o el paso 6?
Reply #22020-04-04
No sé qué error estás mencionando, ¿cuál es el problema? ¿Es un error en el sistema del PLC en sí? O algo más… En teoría, no debería ocurrir una situación como la tuya. La selección se hace siempre según ciertas condiciones
Reply #32020-04-04
Si la programación no es buena, es posible que se salte pasos
Reply #42020-04-05
¿Estás trabajando en química fina? ¿Se puede controlar la válvula de regulación mediante un PLC?
Reply #52020-04-05
En la química fina, hay muchas operaciones intermitentes. En la química básica, también hay algunos pasos que se realizan de forma intermitente o bajo control temporal. ¿No es eso precisamente la regeneración de la torre de resina para el refinado de agua salada en la producción de caustic soda? La regeneración de muchos catalizadores también está controlada por un temporizador.
Reply #62020-04-06
Esto depende del nivel de habilidad en la programación. El PLC funciona mediante un escaneo cíclico de los pasos a seguir. Si en lugar de dividir los 15 pasos en 15 subprocesos, se colocan todos ellos dentro del mismo bloque de programa, entonces, en cada ciclo de escaneo, se comenzará a procesar desde el paso 1. Si las condiciones de interbloqueo no se gestionan adecuadamente, por ejemplo, si una acción en el paso 15 hace que se cumplan las condiciones para ejecutar el paso 5, entonces ambos pasos se ejecutarán al mismo tiempo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.