Problemas comunes en los medidores de caudal electromagnéticos y métodos para solucionarlos

2020-04-06View Original

Thread Content

Problemas comunes en los medidores de caudal electromagnéticos y métodos para solucionarlos. I. El indicador del medidor de caudal electromagnético no muestra nada. 1. Verificar si la fuente de alimentación está conectada; 2. Verificar si el fusible de la fuente de alimentación está en buen estado ; 3. Verificar si la tensión de alimentación cumple con los requisitos. II. Alarma de excitación del medidor de caudal electromagnético 1. Verificar si las conexiones de excitación E*1 y E*2 están abiertas ; 2. Verificar si la resistencia total de la bobina de excitación del sensor es menor a 150 Ω ; 3. Si los dos puntos anteriores están en orden, entonces el convertidor está defectuoso. III. Alarma por tubo vacío en el caudalímetro electromagnético 1. Verificar si el fluido a medir llena completamente el tubo de medición del sensor ; 2. Con un cable, se debe crear un cortocircuito entre los terminales de entrada de señal del convertidor: SIG1, SIG2 y SIGGND. Si en este momento se elimina la indicación de “tubo vacío”, eso significa que el convertidor funciona correctamente. Es posible que la conductividad del fluido a medir sea baja, o bien que el umbral de detección esté configurado incorrectamente ; 3. Verificar si los electrodos del sensor están en buen estado ; 4. Hacer que el caudal sea cero; se observará que la conductividad debe ser inferior al 100% ; 5. Cuando hay corriente fluyendo, la resistencia entre los terminales SIG1T y SIG2 con respecto a SIGGND debe ser inferior a 50 KΩ. Estas mediciones se realizan con un medio a base de agua; es recomendable utilizar un multímetro analógico para realizarlas. Se puede observar durante el proceso de medición que ocurren fenómenos de carga y descarga ; 6. Con un multímetro, la tensión continua entre DSI y DS2 debe ser inferior a 1 V. De lo contrario, eso indica que los electrodos del sensor están contaminados y es necesario limpiarlos. IV. El caudal medido por el caudalímetro electromagnético no es preciso. 1. Verificar si el fluido a medir llena completamente el tubo de medición del sensor ; 2. Verificar si las conexiones de los cables de señal están correctas ; 3. Verificar si los coeficientes del sensor y su punto cero están configurados de acuerdo con la etiqueta del sensor o el formulario de calibración de fábrica.
Reply #22020-04-07
Propietario del tema, deberías indicar el modelo específico del medidor de caudal electromagnético. Cada fabricante utiliza modelos ligeramente diferentes. También sigo sin entender cómo comprobar si el fluido llena completamente la tubería. Además, las fluctuaciones en el medidor de caudal de corriente son un problema muy común. Espero que el autor pueda mejorar esto.
Reply #32020-04-19
Si la conexión a tierra no es adecuada, también es posible que la lectura sea cero

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.