Nivel de líquido en el vaso de expansión: distorsión en la medición del equilibrio entre las dos cámaras

2020-04-09View Original

Thread Content

La última edición de este mensaje fue realizada por liaifeng el 17-5-2020 a las 10:03. Los medidores de nivel de líquido en nuestros tanques utilizan recipientes de equilibrio de doble cámara; uno en el lado sur y otro en el lado norte. El rango de medición es de 5.1 kPa a 1.0 kPa. He subido tres imágenes: una de la cara norte, una de la cara sur y un diagrama de principio. El lado sur (con dos transmisores de nivel) ha funcionado correctamente durante los 6 años desde su puesta en marcha inicial. En el lado norte, el nivel del líquido suele estar elevado (ver imagen: hay tres transmisores allí). Los responsables sospechan que hay algún problema con el recipiente de equilibrio de dos cámaras. Hace dos años se reemplazó dicho recipiente por uno nuevo; después de su instalación, todo funcionó bien. Sin embargo, cada vez que el equipo se detiene y se vuelve a poner en marcha, resulta difícil que funcione correctamente. Después de la última reparación, el nivel siempre indica el 100%. En el lado sur, el nivel se mantiene en torno al 33%, lo cual coincide con las condiciones reales del proceso. Los líderes consideran que la causa es que la taza del recipiente de equilibrio de dos cámaras no permite la acumulación de agua. Al inspeccionar el medidor de nivel en el lado norte, se observó que en el lado a presión positiva (donde se encuentra el punto de medición), existe una línea de demarcación formada por el equilibrio entre las dos cámaras y la unión soldada con la válvula de base del instrumento. La temperatura es más alta en el lado correspondiente al equilibrio entre las cámaras, mientras que es más baja en el lado cercano a la válvula de base. Se puede tocar esa zona con la mano ; Y en el lado de presión negativa (donde se encuentra el punto de medición en la parte inferior), ambos lados presentan altas temperaturas. Los medidores de nivel normales en el lado sur funcionan a altas temperaturas. Por eso, en ese momento sospeché que la válvula de la parte de presión positiva y las juntas soldadas estaban algo obstruidas. Pero después de eliminar esas obstrucciones y usar alambre para desobstruir los conductos, parecía que estos volvían a estar despejados. Además, tras cerrar la válvula de la raíz del proceso y equilibrar las dos cámaras, se llenó el recipiente con agua (es decir, en el lado de conexión de presión positiva). La presión negativa se refería a la atmósfera, y la presión mostrada en el lado de presión positiva era correcta. Ahora, aunque se llena la botella de agua y se utiliza, sigue mostrando el 100%. Realmente no encuentro la razón. ¡Por favor, que alguien experto me ayude! ¡ ¡
Reply #22020-04-10
Las letras están demasiado grandes y es difícil leerlas; si además se comparan con las imágenes, resulta aún más complicado.
Reply #32020-04-10
¿Se ha calibrado el transmisor de diferencia de presión? ¿Y qué hay del grupo de tres válvulas? ¿Tiene algún problema? Si las condiciones lo permiten, se pueden intercambiar los dispositivos de ambos lados.
Reply #42020-04-10
El equilibrio de dos cámaras está conectado a tres transmisores, por lo que es imposible que todos estén dañados. Por eso, no es necesario considerar el intercambio de los tres grupos de válvulas.
Reply #52020-04-10
El equilibrio de dos cámaras está conectado a tres transmisores, por lo que es imposible que todos estén dañados. Por eso, no es necesario considerar el intercambio de los tres grupos de válvulas.
Reply #62020-04-10
El equilibrio de dos cámaras está conectado a tres transmisores, por lo que es imposible que todos estén dañados. Por eso, no es necesario considerar el intercambio de los tres grupos de válvulas.
Reply #72020-04-10
Se sospecha que hay un problema en las tuberías; hoy se reemplazó la válvula de control situada en la parte inferior del instrumento de medición de baja temperatura, pero no hubo efecto alguno
Reply #82020-04-10
1. Toma una foto para ver la configuración del rango de medición.
2. Llena el vaso con agua (es decir, en el lado conectado a presión positiva). La presión negativa se refiere a la atmósfera; ¿cómo es posible que la presión mostrada sea correcta? 3. Si la temperatura en el lado de alta presión es baja, seguramente hay algún lugar obstruido. ¿Se ha verificado si hay alguna obstrucción en el grupo de tres válvulas? ¿Fue debido a una obstrucción detrás de la válvula?
Reply #92020-04-10
La última edición de este mensaje fue realizada por tiger2010 el 10-4-2020 a las 20:16. En tus fotos, se ve que el mismo recipiente de equilibrio de dos cámaras está conectado a tres transmisores. Pero en la descripción escrita en tu mensaje se mencionan solo dos transmisores. Es algo confuso. Si el rango es el mismo, si miramos las tuberías que se ven en la imagen, parece que las tuberías de presión para alta y baja presión de los tres transmisores no están exactamente al mismo nivel, ¿verdad?
Reply #102020-04-10
Seguro que es lo mismo, los puntos de medición de presión son los mismos
Reply #112020-04-10
1. El rango es de 5,1 kPa a 1,0 kPa; ya se ha explicado todo al respecto. Es decir, cuando la diferencia de presión es de 5,2 kPa, se muestra el 0%, y cuando la diferencia es de 1,0 kPa, se muestra el 100%; 2. Se llena de agua el lado a presión positiva; la presión negativa actúa sobre la atmósfera como si hubiera una presión unilateral, al igual que en un transmisor de presión. La altura de la columna de agua en el lado a presión positiva corresponde a la presión correspondiente, lo que demuestra que las tuberías no presentan obstrucciones.
3. No solo el grupo de tres válvulas, sino toda la red de tuberías está diseñada para mantenerse conectada
Reply #122020-04-11
Si el recipiente de equilibrio de dos cámaras está en buen estado, y también lo está el transmisor de diferencia de presión, entonces hay que encontrar la manera de desconectar las conexiones del transmisor, para que tanto las tuberías de presión positiva como las negativas puedan verter vapor o agua caliente. De esta forma se podrá determinar si las tuberías están bien conectadas.
Reply #132020-04-15
Según lo que dice el propietario del edificio, se sospecha que es la válvula de equilibrio del grupo de tres válvulas la que está perdiendo, o bien que no está bien cerrada. Se recomienda verificarlo o reemplazar el grupo de tres válvulas.
Reply #142020-04-16
Ayer cambié los contenedores de equilibrio de dos cámaras, pero ¡sigue sin funcionar! ¡ ¡
Reply #152020-04-16
Vaya, ahora realmente no se puede encontrar la causa. Cambiar las dos cámaras no sirve de nada
Reply #162020-04-21
Se encontró el problema: la válvula meteorológica que se encuentra en el lado derecho del contenedor de dos cámaras (la válvula del lado a presión positiva) está obstruida
Reply #172020-05-08
Verifique si hay flujo de agua en el lado de presión negativa. También revise si hay flujo de agua en las tuberías de condensado

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.