HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Problemas de inicialización del localizador Siemens 6RD-5011

2020-04-10View Original

Thread Content

Una de las válvulas de regulación de la unidad ya ha estado en uso durante mucho tiempo. Hoy, la válvula de regulación de la reacción química comenzó a oscilar, por lo que se decidió desconectarla para poder reinicializarla y ajustarla nuevamente. Se trata de una válvula de cierre neumático, de tipo de carrera directa, con un recorrido de 16 mm. Durante las pruebas, se descubrió que, en modo manual, al presionar el botón “+”, la válvula no podía abrirse completamente. Además, al mantener presionado el botón “+”, la válvula alcanzaba un ángulo de apertura de unos 70%, pero al soltar el botón, la válvula volvía a su posición de cierre total. No fue posible realizar la verificación automática. No hubo otra opción más que restaurar los ajustes de fábrica. Después de hacerlo, la posición de la válvula volvió a ser de cierre total. La central de control enviaba una señal del 37,5%. En ese momento, se intentó colocar la válvula en la posición del 50% para poder realizar la verificación automática, pero al presionar el botón “+”, la válvula no se mantenía en esa posición. Al soltar el botón, la válvula volvía a su posición de cierre total. ¿Alguien sabe qué está pasando?
Reply #22020-04-10
Se puede abrir manualmente hasta alrededor de 70. Entonces, al operar la válvula manualmente a esa temperatura, ¿hay algún problema de atascamiento? Si no, cámbielo por una válvula piezoeléctrica
Reply #32020-04-10
Pero al soltar la tecla +, vuelve automáticamente a la posición de cierre
Reply #42020-04-10
Eso ya lo has dicho; intenta cambiar la válvula piezoeléctrica.
Reply #52020-04-11
Gracias por compartir..............
Reply #62020-04-14
Está bien, lo intentaré. ¡Gracias!
Reply #72020-04-17
Hemos tenido este tipo de problema: las válvulas piezoeléctricas se obstruyen o se dañan. La probabilidad de que se obstruyan es alta. Las válvulas piezoeléctricas de Siemens suelen tener problemas
Reply #82020-04-28
"Esta válvula es de tipo “cerrada por aire”; “cuando se suelta la mano, vuelve a su posición de cierre total”. ¿Qué significa eso? ¿Hay algún problema en la configuración?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.