Todos los canales de la tarjeta DI de DCS están conectados

2020-04-11View Original

Thread Content

Al consultar los registros, se activa la alarma en 1 segundo. Esta tarjeta DI contiene señales relacionadas con el funcionamiento de las bombas y señales de fallo, etc. Me gustaría preguntar: si se aplica una tensión de 220VAC a esta tarjeta DI, ¿causará eso que todo funcione de forma incorrecta? La conexión de la tarjeta DI es con terminal común negativo de 24V
Reply #22020-04-13
La tarjeta DI generalmente recibe señales de bombas con contactos secos; si las señales se envían en modo serie, esto suele dañar la tarjeta. Si existe una placa aisladora antes de llegar a la tarjeta DI, también será esta placa la que se dañe.
Reply #32020-04-29
Pero el mío no tiene problemas de sobrecalentamiento ni nada por el estilo
Reply #42020-04-30
Se ha calentado una vez la placa DI; su función es permitir que el PLC del equipo reciba las señales de operación provenientes del MCC. Causa: En el MCC se conectaron los cables de forma incorrecta; el cable de 24 V de DI se conectó al terminal de 220 V del gabinete. Tan pronto como se conecta el circuito de control eléctrico, 220 V sube rápidamente, lo que provoca la destrucción de la placa de circuito. Más tarde se estableció una regla: siempre que llegue una señal desde el MCC, independientemente de si hay o no relés configurados en el sistema eléctrico, el lado del sistema de control de instrumentos (incluidos todos los PLC) debe contar con relés de aislamiento.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.