Thread Content
¡Héroes! Estudio ingeniería industrial. En un ejercicio se mencionaron las alarmas de proceso y las alarmas del sistema, pero no entiendo cuál es la diferencia. Personalmente, me parece que son lo mismo. ¡Por favor, alguien que sepa algo al respecto pueda ayudarme! Gracias
Las alarmas de proceso pueden entenderse como alertas que se generan cuando los parámetros del proceso exceden sus límites, y existen diferentes niveles de estas alarmas. Las alarmas del sistema se refieren principalmente a las alertas que se generan cuando hay fallos en el sistema DCS, como problemas de comunicación o la imposibilidad de acceder a los registros históricos.
¿Se puede entender que la alarma de proceso es una alarma de anomalía cuando se superan los indicadores de alarma establecidos, y que las demás son alarmas del sistema?
Las alarmas de proceso se refieren a las alarmas que se generan en relación con los parámetros del proceso, mientras que las alarmas del sistema se refieren a las alarmas propias del sistema de control, como las relacionadas con la comunicación entre los componentes del sistema, por ejemplo.
¿Podría explicar en detalle qué otros tipos de alarmas existen en un sistema, además de las alarmas de comunicación?
La última edición de este mensaje fue realizada por Inteligencia GE el 15-4-2020 a las 16:42. 1. Alarmas del sistema de control e instrumentación (en resumen, alarmas del sistema): Son aquellas que se generan debido a fallos en el hardware o software del sistema de control e instrumentación. Esta información es muy útil, pero hay que tener en cuenta que está relacionada con el operador y debe ser fácil de comprender para él. Estas alarmas suelen ser utilizadas incorrectamente. Tenga en cuenta que lo ideal es poder separar la visualización de estas alertas del sistema de las alertas relacionadas con el proceso de producción. Alarmas del sistema de control e instrumentación: se generan debido a fallos en el hardware o software del sistema de control e instrumentación. Estas alarmas pueden ser útiles, pero es necesario asegurarse de que sean relevantes para el operador y fáciles de comprender por él. Con frecuencia, estas alarmas se utilizan de manera incorrecta. Cabe señalar que puede ser conveniente poder separar la visualización de estas alarmas del sistema de las alarmas relacionadas con el proceso en sí. 2. Alarmas del proceso: son aquellas relacionadas con los parámetros y operaciones del proceso. La norma EEMUA191 las clasifica en: alarmas absolutas, alarmas de desviación, alarmas de tasa de cambio, alarmas basadas en cálculos, alarmas de inconsistencia, alarmas relacionadas con la primera producción, etc. 3. Hablando nuevamente de la importancia de las alarmas: en la capa de protección (LOPA), las alarmas y la intervención humana se encuentran en la tercera capa de esta estructura. Si el operador responde a tiempo a las alarmas, el proceso vuelve a su estado normal de funcionamiento. Por otro lado, si se ignoran las alarmas o no se controlan adecuadamente, esto puede provocar la activación de los sistemas de interbloqueo. Por lo tanto, es necesario establecer una clasificación de las alarmas para evitar que su número sea excesivo y cause un exceso de notificaciones. También es importante eliminar las alarmas innecesarias, reduciendo así la carga de trabajo para los operadores. Además, se puede dar prioridad al tratamiento de las alarmas según su nivel de gravedad. Algunos sistemas de control están equipados con un sistema avanzado de gestión de alarmas (AAS), que sirve para evaluar la eficacia del sistema de alarmas y ofrecer recomendaciones para su optimización. A continuación se presentan las normas relativas a la gestión de alarmas: IEC 62682-2014: Gestión de sistemas de alarmas para las industrias de procesos; ANSI-ISA-18.2-2016: Gestión de sistemas de alarmas para las industrias de procesos; EEMUA 191: Sistemas de alarmas – una guía para su diseño, gestión y adquisición
Las alarmas de proceso se asignan al proceso, y las alarmas del sistema se asignan a los instrumentos.
Esta vez lo he entendido por completo, ¡gracias! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡